2018년 신축분양 입주한 아파트에서 19층에 살고 있습니다.
윗층에 넓은 평수의 꼭대기 층인 20층이 있습니다.
입주이후에는 괜찮았는데, 최근 몇 달 전부터 비가 오면 안방에서 물방울 떨어지는 소리가 들립니다.
'통', '통' 이런식입니다.
이게 밤에 들으면 작은 소리가 아니라 조금 예민한 사람은 잠을 못 잘 정도 입니다.
안방과 실외기 실이 붙어 있으며, 실외기 실에는 바깥 외벽에서 들어오는 오수관이 있습니다.
지금 그 쪽에서 소리가 나는 것으로 추정하고 있습니다.
그런데 안방에서 들리는 소리는
완전히 벽 바깥이라기 보다는 윗쪽 천장과 실외기실이 맞닿은 천장쪽에서 소리가 납니다.
윗층인 20층은 테라스에 해당합니다.
혹시 윗층 테라스에 무엇인가 설치된 것 같아 관리사무실 통해 윗층을 방문해 보려해도
방문을 부담스러워 해서 배수관외에 다른 요인이 있는지 아직 확인은 못했습니다.
혹시 구조가 같은 다른 '동'에 비슷한 사례가 있는가 해서 관리사무소에 물어봐도 유사한 민원은 없다고 합니다.
관리사무소에 이야기해서, 우수배관 도면을 보고, 우수관이 어디를 통해서 어디로 지나 갔는지를 알려 달라고 하세요.
윗집이 테라스 라면.. 그 테라스에 있는 우수관이 20층과 19층 사이에서 꺾여서 외부로 나갔을 텐데... 그 꺾인 지점에 물이 고여 있으면 그런 소리가 날 수 있습니다.