하자관련 질문/사례

옥상 우레탄 방수

G 방수 1 367 03.25 13:45


사진에 보이는 것 처럼 바탕(몰탈로 미장한)면이 평탄하게 연속되지 않아서
이런 모습이라면 몰탈표면의 틈새로 우레탄 도막층이 제대로 연결되지 못해 누수가 일어날 수 있을 것 같은데
어떤 식으로 보수해야 할까요? 
 

Comments

M 관리자 03.25 19:19
이미 우레탄이 발라져 있기에, 쉽지는 않습니다만, 그라인더로 콘크리트 표면이 드러나게 갈아 내고 (일부 남아 있는 것은 상관없습니다.)  폴리머 몰탈로 채운 후에 다시 방수를 하시면 되세요.