하자관련 질문/사례

욕실천장 차음재 단열재 미시공 질의

24년준공 서울 신축 아파트입니다. 하자업체에서 발견했습니다. 

 

화장실 점검구 열어보니 천장에 차음제 단열재가 없다고 하더군요. 그래서 준공납품도서를 확인했습니다. 

 

준공납품도서에는 thk30 층간완충제라고 쓰여있습니다. 

 

참고로 복층아파트입니다. 1층2층 화장실 모두 욕실 천정에 미장만되어있고 차음재 단열재가 없습니다. 

 

1층 욕실 영상과 사진 올려드립니다. 

20240322_004155.png

 

KakaoTalk_20240322_003908080.jpg

 

KakaoTalk_20240322_003908080_01.jpg

 

KakaoTalk_20240322_003908080_02.jpg

Comments

M 관리자 03.22 10:42
혹시 욕실 바닥의 하부가 아닌 상부에 단열재가 있는지, 해당 화장실 부분 단면도를 확인해 보셨는지 궁금합니다.
그리고, 죄송합니다만, 두번째 사진 한 장만 댓글로 다시 올려 주실 수 있으실까요?  본문에 올린 사진은 해상도가 강제 조정이 되어서요. 댓글로 올린 사진은 원본 크기 그대로 올라가기에 그렇습니다.
G 김종우 03.22 10:53
M 관리자 03.22 11:01
중간에 먹줄이 있어서 혹시 몰라 큰 사진을 부탁드렸는데.. 콘크리트가 맞아 보입니다.
말씀드린 바와 같이 부분단면도를 확인하셔서, 화장실 바닥 상부에 30mm 단열재가 있는지 봐주시면 되실 것 같습니다.
G 김종우 03.22 11:19
네 단면보고 확인하겠습니다. 소중한답변 감사합다^^
G 김종우 03.22 11:30
관리자님 저희 아파트가 특화설계라 지금 보여드린 욕실은 저희집 1층 욕실이고 2층 욕실은 1층 욕실위에 위치하지 않고 있습니다. 물론 2층욕실도 단열재바 보이지 않구요. 2층 욕실의 위도 읫층의 욕실이 아닙니다.
M 관리자 03.22 19:55
그럼 욕실 상부가 일반 실일 가능성이 있다는 것인데요.
그럼 도면에 표시된 것이 오류가 아닐 가능성이 있습니다. 바닥 난방 하부에는 30mm 정도 단열재가 들어가거든요.
즉 그렇게 주장할 수도 있다는 의미입니다. 도면을 보시면 부분단면상세도라는 것이 있습니다. 그 것을 보시는 것이 객관적 주장을 할 수 있는 방법 같습니다.