하자관련 질문/사례

배란다 확장부 관련 문의

G 1 231 03.04 13:26

베란다는 확장했는데 확장부가 너무 차서 열체크 기계로 체크했는데

확장 안한곳은 매립배관 26도이고 확장부는 매립배관 온도가 21도인데

시공업체 측에선 에어빼면 될 것 같다고 하더라구요

어차피 순환되는거라 에어가 그쪽에만 고이지도 않을거 같은데
5도 차이나는 걸로 하자로 보는게 맞는지 궁금합니다

 

Comments

G chokg8221 03.04 13:46
여러가지 환경을 고려해야 하지만 이런 경우 밑에 집이 베란다 확장을 하지 않고 고객님 세대만 확장을 한 경우가 아닐까 싶습니다.

이럴경우 고객님의 확장한 영역의 바닥은 아래집의 베란다 천장부이기 때문에 난방이 안되는 비단열 구간이기에 고객님 확장부 슬라부 바닥이 더 차갑게 되어 난방배관의 열이 바닥 슬라부쪽으로 빼앗기는 형국이 되어 이렇게 온도차가 날 수 밖에 없습니다.

원칙적으로 아래 세대가 확장을 하지 않았다면 고객님도 확장을 하지 않는 것이 바람직합니다.
그럼에도 불구하고 꼭 확장을 한다면 확장 시 바닥에 간접 외기에 대응하는 단열재를 넣고 확장을 해야하는데, 베란다 슬라브의 두께 차이로 단열을 할 공간이 크지 않기 때문에 이 또한 약간의 온도 감소는 고객님이 감안해야 하는 부분입니다.
일단 아래집의 확장 여부를 확인하시고, 이후 고객님 확장 시 바닥 단열재 시공 여부와 종류, 두께 등을 확인하실 필요가 있겠습니다.