화장실 점검구 냄새

G 사과 5 824 2023.10.19 20:23

최근 화장실 점검구에서 담배냄새가 계속 나서 고생하고 있습니다. 담배냄새때문에 구역질도 많이하고 비염도 심해졌습니다. 그동안 냄새가 없었는데 최근 이사온 사람이 실내 흡연을 하는 것 같습니다.

그래서 환풍기도 새 환풍기로 교체하고 댐퍼도 설치하고 환풍기 구멍 틈새도 실리콘으로 막았습니다.

그래도 담배냄새가 여전해서 여기에 질문을 남기게 되었습니다.

1. 형광펜을 칠한 부분에서 냄새가 들어오는 것이 맞나요?

2. 그리고 방 내부에서 점검구 쪽에 있는 벽 모서리(형관펜을 칠한 부분)에서 담배냄새가 납니다. 이게 현실적으로 가능한 일인가요? 제가 냄새를 잘 맡는 편인데 분명 해당 모서리에서 담배냄새가 새어나오는 것 같습니다.

3. 이곳저곳에서 다 조사해본 결과 틈새를 실리콘, 우레탄폼, 우레탄방수스프레이 등으로 막는 방법들이 있다는 것을 알게 되었습니다. 해당 모서리에서 담배냄새가 새어나오는 것이 맞나면 어떤 방법으로 틈새를 막는 것이 최선이라고 생각하시나요?

4. 환풍기 구멍은 좁아서 얼굴을 넣을 수가 없습니다. 그래서 환풍기 구멍에서 손을 뻗어도 점검구 내부에서 형광펜으로 칠한 틈새들은 손을 뻗어도 닫지 않는 거리입니다. 하지만 점검구 구멍은 꽤 커서 몸을 넣을 수 있습니다. 근데 이 구멍으로 들어가서 저 틈새들을 실리콘건 등으로 막기 위해서는 점검구 밑바닥(화장실 천장면)에 서서 체중을 실어야 하는데 점검구 밑바닥이 약한 나무 판자 정도밖에 안되는 것 같습니다. 나무 판자 위에 올라서서 작업해도 나무판이 부러지지 않나요? 혹은 나무 판자 위에 긴 쇠막대기들에 올라가서 작업해야 하는 건가요? 보통 저 공간에서 작업을 할 때 무게를 발을 어디에 딛고 작업하시는지 문의드립니다. 전문가들의 전문 장비들없이는 불가능한 작업인가요?

5. 사진에 나온 방 내부 모서리를 막을 때는 우레탄폼, 실리콘 등 중에서 무엇을 추천하시나요?

 

이와 관련해서 잘 아시는 분들의 답변부탁드립니다. 아래에 사진들도 첨부했습니다. 감사합니다.

 

KakaoTalk_20231019_121106000_02.jpg

 

KakaoTalk_20231019_121106000_04.jpg

사징에서 환풍기가 나가는 벽구멍의 틈새가 보이는데 이 틈새는 실리콘으로 막아둔 상태입니다.

KakaoTalk_20231019_121106000_03.jpg

 

KakaoTalk_20231019_121106000_05.jpg

 

KakaoTalk_20231019_121106000_01.jpg

 

KakaoTalk_20231019_121106000.jpg

방 내부에서 점검구 쪽에 있는 벽 모서리(형관펜을 칠한 부분)

 

KakaoTalk_20231019_122545811.jpg

방 내부에서 점검구 쪽에 있는 벽 모서리를 자세히 보면 이렇게 생겼습니다.

Comments

M 관리자 2023.10.19 20:28
아래 글이 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=51
G 사과 2023.10.19 21:34
감사합니다. 해당 글과 영상 보았습니다. 그럼에도 해결되지 않은 내용들이 있어서 문의드립니다. 해당 글에서 세로줄눈도 시멘트몰탈로 채우고 전면 미장을 해야하고 석고보드 틈새도 다 퍼티로 처리가 되어야 한다까지는 건물을 처음 만들 때가 문제 같아서 지금으로서는 제가 현재 개인적으로 할 수 없는 방법인 것 같은데요...우레탄폼이나 실리콘으로 막아주고 기밀테이프 붙이는 건 실천해볼 수 있을 것 같습니다. 그런데 저 화장실 천장에 붙어있는 저 얇은 나무 판자가 성인 몸무게를 지탱할 수 있나요? 나무 판자 위에 올라가서 작업을 하는건지, 혹은 나무판자 위의 각져있는 쇠막대기 위에 올라가서 작업을 하는 건지 문의드립니다. 그리고 방 내부 점검구 쪽 모서리 틈에는 우레탄폼과 실리콘 등 중에 무엇을 추천하시나요?
M 관리자 2023.10.20 06:56
화장실 천장을 탈거하고 작업을 하셔야 합니다.
틈새가 넓으면 우선은 몰탈이나 폼으로 채우고, 그 위에 실리콘 작업을 하셔야 하고요.
석고보드는 마감재라서, 그 틈을 채우는 것은 의미가 없습니다.  조적벽 표면의 미장 (이 것은 이미 된 것으로 보이고요), 조적벽과 콘크리트 구조체가 만나는 경계의 틈새, 그리고 각종 배관의 관통구멍 주변의 틈새만 처리를 하시면 되세요.
G 사과 2023.10.20 16:13
답변 정말 감사드립니다.
M 관리자 2023.10.24 00:20
감사합니다.