하자관련 질문/사례

전열교환기 하자 확인부탁드립니다

G 전열교환기하자 1 796 2023.08.09 12:45

사진과같이 한쪽으로 많이 붙여서 시공하여 배관이 접혀서 시공되었습니다 저는 하자로 판단하여 전열교환기 위치를 옮겨달라 말씀드렸는데 업체에서는 밖으로 나가는 공기 양이 적을순있지만 이상없고 3년안에 고장나면 기계바꿔준다하고 화만 내시더라구요 제 입장은 공기 순환이 제대로 안되면 기기에 부하가 많이 걸릴것이고 3년이라는 무상기간이 있지만 애초에 고장을 대비하여 넓은쪽으로 조금만 이동을 요청드렸습니다 업체에서는 공간이 좁고 모터가 있는쪽이라 그렇게 시공했고 다른곳도 다 그렇다 하시는데 확인할 방법도 없고 이렇게 사용해도 괜찮을까요?

Comments

M 관리자 2023.08.09 20:03
오른쪽은.. 마감을 위한 링이라서 벌어져 있어도 상관없습니다.
왼쪽의 찌그러진 배관은 당연히 하자입니다. 이걸 공기 양이 적을 수 있다는 말을 하는 분이 너무나 황당한데요.. 그냥 솔직하게 "하기 싫다"라고 하는 것이 나을 것 같습니다.
기기를 오른쪽으로 옮겨 달으셔야 해요.