안녕하십니까.
보일러 배관 파손으로 인하여 세대내 침수가 되었습니다.
아파트 CS팀에 하자 접수하여 건조 작업 중입니다. 보일러 배관이 파손되었던 안방은 몰탈층 전체를 들어내었고, 나머지 구획은 벽체쪽 모서리 부분만 몰탈, 기포층, 흡음제를 철거하여 건조 진행하고 있습니다.
추가적으로 코어링 작업이 필요할지 질문 드립니다.
건조 작업은 시작한지 2주 정도 되었습니다. 안방에 깔아 놓은 마대자루 밑을 보니 습기가 올라오는 것이 보입니다.
코어링을 더 하실지, 아니면 시간에 맡길지는 직접 판단을 하셔야 합니다만, 난방을 못하는 상태에서는 배관의 위치를 찾을 수 없기에 코어링은 어렵습니다.
그저 지금의 모서리 철거 범위를 더 넓게 하여, 증발 공간을 늘리는 수 밖에 없을 것 같습니다.
모서리 철거도 비닐을 덮는 방식이 유효합니다.