하자/불편 관련 질문 51 페이지 > (사)한국패시브건축협회 (Passive House Institute Korea)

하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

요즘 같이 추울 때, 전열교환기(컴포벤트) 프리히터 설정?
G 추워요 | 댓글 1
컴포벤트 300 제품을 설치하고 처음 맞는 겨울인데, 너무나도 추운 요즘입니다. 전열교환기 설치 전에 비해 침실에 (당연히) 디퓨져를 통해 좀 찬 외기가 좀 들어오는 느낌이 있는데… 더보기
단독주택 천장 단열재
G 별빛은항상 | 댓글 2
안녕하세요 40년 정도 넘은 빨간벽돌집을 1년전 올리모데링하여 살고있습니다. 천장에는 단열재를 사용하지 않았습니다. 12월 겨울부터 천장에 딱딱 소리가 자주 들려서 led 조명 탈… 더보기
화장실 타일 공사후 화장실 청소 시기
G 착실한삥구 | 댓글 9
안녕하세요 먼저 이렇게 좋은 내용이 많은 웹사이트르 알게되서 영광입니다. 화장실 타일 4면중 3면이 겨울에 파바박 소리와 함께 계속 갈라지고 조각이 떨어져서 이번에 바닥와 1면을 … 더보기
창호 유리 두께에 따른 열관류율 정리된 것 어디서 볼 수 있을까요?
1 이송 | 댓글 1
정리된 표를 어디서 본 거 같아서 찾아보고 있는데 못찾아서 도움을 받고자 질문글을 올립니다 댓글에 링크 부탁드립니다
모서리 갈라짐 부분에 대한 해결방안 조언을 구합니다.
1 캐드보스 | 댓글 1
리모델링 공사로 도장공사가 완료되고 나서 보니 다음 사진처럼 모서리 부분이 갈라져 있네요. 위 사진에서 빨강색 동그라미 부분입니다. 좌측은 기둥 부분이고 우측은 목공사로 만든 창 … 더보기
지하4층, 지상10층 건물인데, 지하4층 내벽을 보니 사진처럼 되어 있네요. 그리고 살짝 안쪽으로 불룩 솟아…
1 캐드보스 | 댓글 3
위 사진은 지하 4층 내벽을 찍은 사진입니다. 누수로 보이긴 하는데 벽이 약간 안쪽으로 불룩 솟아 있습니다. 이런 경우는 처음이라 구조적으로 문제가 되는 것은 아닌지 걱정되기로 하… 더보기
창호 누수 및 결로, 외풍등..
G 김쒸 | 댓글 3
안녕하세요 저는 지층포함 3층 단독주택을 신축하고 24년 7월에 입주했습니다. 입주후 장마기간에 지하 고정창에서 물이샜고 고정창위에 외부 실외기 놓은곳 실리콘이 문제인거라고 하셔서… 더보기
욕실 유가 누수없이 재시공
G 안정 | 댓글 2
리모델링을 해서 이사들어온지 한달 정도 되었습니다.누수가 걱정되서 타일도 다 철거해서 공사를 했는데 사진처럼 유가가 잘못 시공된것을 확인하였습니다살펴보니 타일 철거때 샤워부스 벽에… 더보기
천장에서 파리 윙윙소리가ㅜㅜ 첨부파일 다시업로드해서 올립니다.
G 도와주세요 | 댓글 1
1층입니다. 신축이고 작년겨울에도 아주 잠깐났던 기억이 나는데 이틀전부터 다시 나기시작합니다. 첨부파일에 소리나는 장소와 소리녹음한거 올립니다. 연돌현상인가요?ㅈ소리나는 위치는 주… 더보기
현관문 업체를 고소하려고 합니다.
G jsjs | 댓글 4
작년 7월쯤 준공된 단독주택입니다. 현관문을 인터넷으로 알아보고 구매 후 설치하였습니다. 현관문의 금액은 300만원정도 입니다. 현관문 구입하기 전에 열관류율, 기밀성을 보고 구매… 더보기
아파트 복도 균열
G 호호 | 댓글 5
안녕하세요, 30년 넘은 구축 복도식아파트에 살고 있습니다. 총 12층인데 엘리베이터와 붙어있는 세대들은 전부 사진과 비슷한 형태로 복도 벽에 균열이 있더라구요... 1호 2호 3… 더보기
신축 샷시 파손
G 나는 | 댓글 1
비올때 한쪽 벽지만 울길래 왜그런가 해서 보내 샷시 모서리 부분이 다 깨져서 저렇게 되어 있도라고요 뭘 발라 놓은것 같은데 뭔지 몰르겠고 전 하자 시공 해달라고 했는대 샷시 틀 교… 더보기
창호사이즈와 결로에관한문의 드려보아요
G 봉봉이 | 댓글 1
안녕하세요~ 답답한마음에 검색을하던중에 이런좋은 답변을 해주시는곳이 있다는걸 오늘에서야 알았네요. 공지글에 이제 답변을 주지않으신다는 글과 기존글들을 참고하면 좋을거같다는 내용을 … 더보기
발코니 우수관 상단부 확인한번 부탁드립니다.
G 우수관 | 댓글 1
안녕하세요! 아직 입주전, 잔금전, 인테리어 전입니다. 얼마전에 인테리어 업체와 방문실측했다가 우수관 상단부를 보게 되었는데요. 인테리어 업체는 누수일수도 있다고 관리실 등 연락해… 더보기
화장실 온수배관 충격음 관련 질문드립니다
G js | 댓글 5
안녕하세요 인테리어 정보 알아보려 사이트 참조하다가 문제가 생겨 글 올려봅니다. 먼저 저희 집은 15년 정도 된 아파트이고, 11월경 화장실 및 주방을 전체 철거후 새로 인테리어를… 더보기
시스템 창호 아르곤 가스
G 하자 | 댓글 1
입주 1년차인데 창이 추워서 시스템 창호(4중 유리) 아르곤 가스 하자 신청을 했습니다. * 직접 기계를 가져와서 측정을 하시더라구요. 그.결과 아르곤가스 80프로로 납품을 받았고… 더보기
누수 피해 후 잔수가 마르는 과정에 대해 질문있습니다.
G 누수고민 | 댓글 5
안녕하세요. 너무 답답한 마음에 질문 드려봅니다. 30년이 다되어가는 구축 아파트이고 24년12월13일에 윗집 보일러실 바닥 배관의 대량 누수로 보일러실과 베란다 천장 그리고 벽 … 더보기
빌라 누수 문제 도와주세요.
G 긍정의힘 | 댓글 1
안녕하세요. 저희 집(빌라 탑층)과 아랫 집의 누수 문제가 있어서 전문가 형님들의 고견을 여쭙고자 합니다. - 일주일 전 밑에 층에서 자기 집 방 천장에 누수가 있어서 저희 집을 … 더보기
화장실에서 드릴소리 발생
G 람이 | 댓글 2
안녕하세요 이사온지 2주됬는데 화장실에서 드릴 소리가 나서 글 올려봅니다 드릴소리 후 망치소리처럼 딱딱 소리가 나요. 처음에눈 공사소리인줄 알았는데 새벽 6시부터 저녁 8-9시까지… 더보기
외벽 결로 문의드립니다.
G 버블티 | 댓글 8
몇년간 겨울마다 천장 누수가 발생했었고 이 곳의 도움을 받아 윗집 결로수가 원인임을 알게 되었으며 드디어 윗집 외벽 단열 공사를 하였습니다. 사진은 윗집 외벽 단열재를 뜯은 후의 … 더보기
누수자국문의
G 누수로힘든사람 | 댓글 2
얼마전 베란다 천장 누수로 처음은 외벽코킹 및 크랙을 의심하여 코킹및 외벽을 손봤습니다. 그런데 윗집 보일러 배관 고무링?이 부식되어 일어나는 누수였네요, 누수는1년이상 지속된걸로… 더보기
꼭대기층 실외기실 천장 콘센트 내부 결로?
1 튼튼한집을 | 댓글 1
안녕하세요 꼭대기층 실외기실 천장 콘센트 결로수로 차단기가 내려가 as업체에서 방수콘센트로 교체만 해주었습니다. 다른 글들을 찾아보면 우레탄 폼으로 구멍을 막는 조치를 하는거 같은… 더보기
화장실 누수관련 문의
G 세종시 | 댓글 1
안녕하세요? 아랫집 화장실로 누수가 되어 공사를 해주어야 하는 상황입니다. 누수 탐지를 해 본 결과, 우리집 바닥/윗집 천장에 있는 "분배기"에서 물이 샐 가능성이 높은 것으로 판… 더보기
신축 아파트 창호 바람 샘 원인
G 창호 | 댓글 1
겨울이 되니 창호에서 바람이 너무 많이 새고 있습니다. 원인을 궁금해서 창호 결합부 모서리 부분에 손가락을 꾹 누르니 1. 바람이 많이 느껴집니다. 2. 특히, 한쪽 모서리에는 곰… 더보기