누수와 결로 여쭤봅니다..

G 와이에스 2 499 01.02 15:22

기존 글을 참고했으나 판단이 어려워 부득이 여쭤봅니다.. 4층짜리 다가구 건물이고 4층 위에는 옥상입니다. 해당 층 4층입니다.

23년 8월 경 보일러가 설치된 베란다와 맞닿은 거실에 물이 고이고, 아래 3층집 같은 위치에 물이 스며 보일러에서 나가는 배관 3m 정도를 교체하는 누수 공사를 했습니다. 업체에서 청진기 같은 장비를 대보고 누수 소리가 난다고 했고, 바닥 전반적으로 상태가 안좋은 편이지만 우선 보일러 가까운 배관만 교체해보자고 하여 공사를 진행했습니다.

공사 후 아래층인 3층에는 누수가 없는데 4층 집 바닥에 첨부 사진처럼 물이 고입니다. 장판을 걷어두면 말랐다가 고이기를 반복하는데 바닥 배관공사를 대대적으로 해야할지 결로 문제로 보고 단열 공사를 해야할지 너무나 고민되어 조언 부탁드립니다. 미리 감사합니다.

추가로 최근 4층 안방 천장 중간쯤에서 물이 몇방울 떨어지는 일이 있었습니다. 4층 천장에는 배관이 없고 그 위는 옥상입니다.. 2003년에 지은 건물이고 4층 바닥에 저렇게 물이 고이는 것은 전에는 모르고 지내다가 작년에 인지했습니다.

Comments

M 관리자 01.02 17:33
일단 추가 바닥 누수가 있는 것이지는 확신이 없습니다. 이 부분은 별도로 가스압력식 누수검사를 해보셔야 할 것 같습니다.

추가 누수를 배제하더라도 지금의 바닥 습기는 기존 누수된 물이 증발하면서 생긴 것입니다. 들어간 양에 따라 다르지만, 별도의 건조 조치를 하지 않았다면 거의 영원히 마르기 어렵기 때문입니다.
이와 관련된 내용은 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=57
G 와이에스 01.02 18:03
답변 감사드립니다. 결로 보다는 누수로 인해 머금고 있던 물이 올라오는 것으로 이해했습니다. 첨부해주신 글 참고하겠습니다. 감사합니다.