하자관련 질문/사례

대부분의 창틀에 외벽 누수가 있습니다.

KakaoTalk_20240505_151618990.jpg

 

KakaoTalk_20240505_151618990_01.jpg

 

KakaoTalk_20240505_151618990_02.jpg

 

KakaoTalk_20240630_150047136_01.jpg

 

누수탐지업체들은 1. 드라이비트 크랙 2. 윗집 창틀의 부식과 노화로 인해 접합부위 크랙 및 물받이홈통막힘, 코킹 안 쏘고 그 안으로 들어올거라는 의견 3. 저 위가 화단인데 거기도 마찬가지

 

그런데 윗집이 또라이고 관리업체도 무책임해서 별로 해주고 싶지 않아하고 분명 몇년 안가서 탑층이라 또 저렇게 될거 뻔한데, 우리 집이랑 윗집 경계면 드라이비트 좀 잘라내고 안에 실리콘 이나 뭘로 막은다음 다시 붙이면 어떨지 소견 여쭙니다. 

Comments

M 관리자 07.05 08:43
방법은 그 것 밖에 없는데.. 아랫집 윗집의 경계면보다는 사시는 집의 창문 바로 상부를 절개해서 방수 처리를 하시고 다시 마감을 하는 것이 더 나은 결과를 보장 받을 수 있습니다.
중간을 절개해서는 마땅히 할 수 있는 조치가 없거든요.
아래 글이 간접적으로 도움이 될 수 있습니다.
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=2
G 윤미라 07.05 12:45
감사합니다 관리자님 다들 많은 방법을 제시했는데 저도 결국 그것밖에 없어 보여서요  어차피 윗집 창호 저렇게 된거 다 갈고 코킹 쏘느니 탑층이라 곧 다시 비슷해질 것 같아서요.
M 관리자 07.05 15:55
그럴 것 같습니다.
아무쪼록 잘 마무리되길 바라겠습니다.