하자관련 질문/사례

화장실 누수

G 고고 4 434 07.01 18:01

화장실에 누수가 발생하여(아주 조금씩 떨어짐) 살펴보니 천장에 크랙과 고드름이 생겼어요.

윗집에 연락취하고 관리사무소 섭외 누수전문가 의뢰

누수관계자 (1시간30분동안  배관 공기압축검사 실시  압력이 떨어지지않음)

1,윗집에서 화장실에 물을 의도적으로 틀어서(사진참조) 아랫집에 물 떨어지는 양 확인 (  물양이 미세하게 늘어남)

2 윗집 변기를 제외하고 물을 사용하지않음 (5일동안),,,,,,,,,,,,,(떨어지는 물양이 줄어듦)

3누수관계자 코멘트 천장이 아직 마르지않아 일주일 정도 더 지켜보자고 함.(99프로는 윗집이 문제이지만 1프로의 확률이 우라집이 원인 일 수도있을 가정에 의해)

 

4 궁굼한점 (일주일이나 열흘이 지난다고해서 천장에 물기가 마를 수있는지 궁금합니다.)

누수는 아주 조금씩 오랫동안 있었던거 같아요. 저희가 산지는 2년됐어요.

5누수공사방법과 크랙부분도 공사가 가능한가요?

사본 -Resized_20240613_195236_1718276828337.jpg

 

Resized_20240626_162256 (2).jpeg

 

사본 -Resized_20240626_162240.jpg

Comments

G 정윤경 07.01 15:53
다른 원인으로  크래과 누수가 생길 수 있나요?
G 고민경 07.03 11:19
공압이 떨어지지 않는건  배관(온수, 냉수) 관에 이상이 없는거고  1,2번  테스트로  윗층 바닥 방수 문제가 확인 됩니다. 아마도 물 빠지는 유가 및  타일 메지라인에 크랙이나 탈락 부위가 있을거 같네요..  크랙부위  확인 후  괜히 다 뜯지 마시고 침투 방수제 처리후 메지 ,백시멘트 시공 해주시면 이상 없을듯요..  보통 2주 정도면 건조 됩니다. 특별히 윗층 크랙부위 로 방수제가 투입되면 특별히  별도 크랙 보수등은 필요 없습니다.  더러 다 뜯고 대수선공사 하시는데 갠적 낭비로 판단 되고요.
G 정윤경 07.03 18:04
감사합니다.
M 관리자 07.04 13:31
한가지 덧붙이자면....

윗분의 댓글처럼 전체를 철거하고 방수 공사를 하는 것이 좋긴 하나, 그 공사를 건전하게 할 수 있는 시장 수준이 못되기에, 부분적인 보수를 하시는 것이 더 낫긴 합니다.
다만, 그럴 경우 다시 누수가 될 가능성도 존재를 합니다. (물론 전면 철거 재시공을 해도 마찬가지이긴 합니다.)

많은 경우.. 다시 누수가 되면.. "무슨 소리냐 보수를 했는데, 나는 앞으로 모르겠다. 너가 알아서 해라"라는 말로 시작해서 서로의 감정이 상하는 경우 많습니다.