이 것으로 덕트를 교체하되, 직선으로 하지 마시고, 조금 아래로 늘어 뜨리는 형식 (U자 모양) 이 되도록 해야 합니다. 지금 현상은 외부에서 부는 바람의 풍압이 강하여 그 바람이 기계 내부에서 진동을 만들어 있는 것이기에, 이 것을 완화하는 조치입니다.
물론 전체적으로 환기장치의 풍량은 (저항이 늘어난 만큼) 감소를 하겠습니다만, 지장을 줄 정도는 아닐 것 입니다.
2. 그리고 , 위에 언급된 틈새를 메우시면 되는데, 실리콘 실란트로 하셔도 되고, 솜 같은 걸로 메우셔도 되세요..
우선 2번을 조치하였습니다 1번은 아직 하지 않았으나
오늘도 갑자기 바람이 불어 자세히 들여다 봤는데요
공명이 전열교환기에서 일어나는게 아닌 것 같습니다 한참 들어봤습니다
말씀하신대로 외부에서 전열교환기로 바람이 들어올때 소리가 발생되는것으로 생각하고 나름대로
첫번째로 전열교환기에서 내벽으로 들어가는 구멍을 막고 두번째로 전열교환기 필터를 빼서 유입되는 공기를 차단 한 후 공명되나 확인하려고 하였으나 유입되는 공기가 거의 없어 유입되면서 공명되는게 아닌 것 같습니다
자세히 들어보니 외부에서 공명되는 것 같기도하고 또 안방 벽쪽인것 같기도하고 전열교환기 옆 벽쪽인 것 같기도 하고 그렇습니다
일단 전열교환기 업체에 AS를 요청해놨습니다
이것 저것 생각하다보니 궁금한 점이 생겼습니다
내벽 외벽 구멍을 모두 막으면 소음이 발생하지 않아야 전열교환기 내의 공명이 맞는지 궁금합니다
그리고 처음에 말씀드렸듯이 안방에서 발코니로 가는 문을 열면 소리가 안나는데(바람이 엄청 들어옵니다) 발코니(발코니 옆에 문하나를 두고 전열교환기실이 있습니다)에서의 압력이 집 내부로 안방을 지나 여러관으로 뿌려지면서 공명이 발생할 수 있는지 궁금합니다 다른방은 소음이 발생하지 않습니다
두서없이 여쭤봤습니다 감사합니다
공기가 들어와서 공명을 하는 것이 아니라 그렇습니다.
소음은 외벽에 붙어 있는 바람구멍 앞을 외부의 거센 바람이 지나가면서 내는 소리가 실내로 유입되는 소리거든요. (마치 피리소리의 원리와 같습니다.)
그 소리가 기기를 지나서 배관 속을 타고 안방으로 넘어오는 것이고, 안방 이외의 방은.. 기기와의 거리가 멀어서 이미 상쇄된 후라 소음이 들리지 않는 것입니다.
그래서 흡음배관을 좀 더 길게 늘어뜨려서 이 소음을 감쇄시키시라 말씀을 드렸던 것이고요.
2번의 방법은 소음감소를 목적에 둔 것이라기 보다는.. 이렇게 외벽에 틈새가 있어서 좋을 것이 얺기에.. 하는 김에 같이 하면 더 나은 상황을 만들 수 있다고 생각한 탓입니다.
뽑은 구멍 2개에서 바람이 많이 나오는데 필터에 막혀 공기가 못나와서 공명음?이 들렸던 것 같네요
체결하고도 소리가 안나는 방법이 없을까요
발코니 문 열었을 때와 똑같은 효과로 안 난건데 모르겠네요 아무리 왜 나는지 생각해봐도
즉, 필터에 막혀서 공기가 나오지 않은 것이 아니라, 외부에서 들어오는 공기의 양에 원할히 빠져 나가지 못해서 생기는 공명음인데요.
왼쪽의 배관과 연결된 것이 전동댐퍼 (전원을 껐을 때, 바람의 유입을 막는 장치)인데요. 우선은, 이 관내의 댐퍼가 전원연결에 따라서 움직이는지를 보시어요.
만약 정상이라면 전원을 끄면, 공기의 유입이 없기에 소리도 멈출 것입니다.
두번째는 외부 바람이 별로 없을 때 환기 장치의 전원을 켰을 때, 기기에서 바람이 나오는지를 보셔야 합니다. 즉 기기가 정상작동을 하고 있는지의 여부를 알아야 합니다.
두 가지만 해보시고 다시 말씀해 주시면 감사하겠습니다.
말씀 하신 것은 내일 확인 해보도록 하겠습니다
(소음관련 질문 안된다 했는데 올려서 죄송합니다 올리고 봤습니다 그럼에도 답변 잘 해주셔서 감사합니다.
바람부는날 마다 공명음에 괴로워 찾다찾다 사이트를 찾게 되어 올리게 됐습니다
정말 감사합니다)
그리고 기기의 아래 나사를 풀려 보면 내부에 필터 등이 보이는데, 오늘 확인 행위를 하실 때, 그 내부 사진도 같이 올려 주시면 더 좋습니다.
원인을 알 수 없는 소음에 대한 답변을 중지한 것인데, 이 경우는 원인을 알고 있는 것이기에 해결이 가능합니다.
제가 질문을 하나 놓쳤는데요..
환기장치를 작동할 때나 작동하지 않을 때나, 소음이 동일한지 알려 주시면 감사하겠습니다. 추가 질문을 드려 죄송합니다.
추가로 내벽쪽 마감 덜된부분도 소음발생 가능성이 있을까요
1. 아래의 흡음 후렉시블 덕트를 구입합니다. 배관 지름은 직접 확인을 해보셔야 합니다만, 아마도 125mm 아니면 150mm 일 것 같습니다.
https://ventmall.co.kr/product/%ED%9D%A1%EC%9D%8C-%ED%9B%84%EB%A0%89%EC%8B%9C%EB%B8%94-%EC%82%BC%EC%A4%91%ED%9D%A1%EC%9D%8C%EA%B4%80-125%ED%8C%8C%EC%9D%B4/1761/
이 것으로 덕트를 교체하되, 직선으로 하지 마시고, 조금 아래로 늘어 뜨리는 형식 (U자 모양) 이 되도록 해야 합니다. 지금 현상은 외부에서 부는 바람의 풍압이 강하여 그 바람이 기계 내부에서 진동을 만들어 있는 것이기에, 이 것을 완화하는 조치입니다.
물론 전체적으로 환기장치의 풍량은 (저항이 늘어난 만큼) 감소를 하겠습니다만, 지장을 줄 정도는 아닐 것 입니다.
2. 그리고 , 위에 언급된 틈새를 메우시면 되는데, 실리콘 실란트로 하셔도 되고, 솜 같은 걸로 메우셔도 되세요..
일단 2번을 먼저 하시고, 1번을 하시면 충분히 완화에 도움이 될 것입니다.
조치하고 난 후 바람이 부는 날 테스트하고 다시 말씀드리겠습니다
감사합니다~!
하시다 의문점은 언제든 이 글에 추가해 주세요.
다만 10미터 단위로 팔기에.. 실내쪽도 교체를 하면.. 더 낫긴 합니다.
오늘도 갑자기 바람이 불어 자세히 들여다 봤는데요
공명이 전열교환기에서 일어나는게 아닌 것 같습니다 한참 들어봤습니다
말씀하신대로 외부에서 전열교환기로 바람이 들어올때 소리가 발생되는것으로 생각하고 나름대로
첫번째로 전열교환기에서 내벽으로 들어가는 구멍을 막고 두번째로 전열교환기 필터를 빼서 유입되는 공기를 차단 한 후 공명되나 확인하려고 하였으나 유입되는 공기가 거의 없어 유입되면서 공명되는게 아닌 것 같습니다
자세히 들어보니 외부에서 공명되는 것 같기도하고 또 안방 벽쪽인것 같기도하고 전열교환기 옆 벽쪽인 것 같기도 하고 그렇습니다
일단 전열교환기 업체에 AS를 요청해놨습니다
이것 저것 생각하다보니 궁금한 점이 생겼습니다
내벽 외벽 구멍을 모두 막으면 소음이 발생하지 않아야 전열교환기 내의 공명이 맞는지 궁금합니다
그리고 처음에 말씀드렸듯이 안방에서 발코니로 가는 문을 열면 소리가 안나는데(바람이 엄청 들어옵니다) 발코니(발코니 옆에 문하나를 두고 전열교환기실이 있습니다)에서의 압력이 집 내부로 안방을 지나 여러관으로 뿌려지면서 공명이 발생할 수 있는지 궁금합니다 다른방은 소음이 발생하지 않습니다
두서없이 여쭤봤습니다 감사합니다
내벽쪽 두개 구멍으로 바람이 유입이 안될 때 소음이 발생한다는 것입니다
소음은 외벽에 붙어 있는 바람구멍 앞을 외부의 거센 바람이 지나가면서 내는 소리가 실내로 유입되는 소리거든요. (마치 피리소리의 원리와 같습니다.)
그 소리가 기기를 지나서 배관 속을 타고 안방으로 넘어오는 것이고, 안방 이외의 방은.. 기기와의 거리가 멀어서 이미 상쇄된 후라 소음이 들리지 않는 것입니다.
그래서 흡음배관을 좀 더 길게 늘어뜨려서 이 소음을 감쇄시키시라 말씀을 드렸던 것이고요.
2번의 방법은 소음감소를 목적에 둔 것이라기 보다는.. 이렇게 외벽에 틈새가 있어서 좋을 것이 얺기에.. 하는 김에 같이 하면 더 나은 상황을 만들 수 있다고 생각한 탓입니다.
주문한 배관 오면 설치하고 말씀드리겠습니다
감사합니다!