안녕하세요.
신축 2년차 빌라 거주하고 있습니다.
한층마다 3세대가 거주중이며,
1세대당 화장실이 거실, 안방 총 2개 있습니다.
현재상황
층별 3세대중 2세대의 거실 화장실에서만 봉수파괴 발생
건물 외부로 노출되어 있는 통기관 X
건물 내 하수관 모두 노출되어 있지 않음
내시경을 통한 체크 결과,
지면에 매립되어 있는 하수관에 물이 가득차 있는 것으로 확인됨
건물 내 하수관은 깨끗함
이 경우,
1. 변기뒤쪽에 에어벤트를 설치해주는 것만으로 문제가 해결되는 지
2. 지면에 매립되어 있는 하수관쪽 공사를 하면 변기공사를 하지 않아도 문제가 해결되는 지
방법 아시는 분들 계시면 조언 부탁드리겠습니다.
감사합니다.
천천히 닫아 보시면서 지켜 보시거나 아니면 화장실 하단에 공기가 드나들 수 있는 갤러리창(?)
또는 타공(판매되는 타공 플라스틱 또는 금속) 부속을 설치해 보시면 어떨까 싶습니다.
시공사에서 테스트 삼아 후렌지(?) 설치해보았는데 소용이 없더라구요.
욕실문용 환기구 캡 입니다. 도움이 되셨으면 좋겠네요.
윗층이나 아랫층 세대에서 변기사용시 봉수파괴가 일어나고 있어서
제안주신 것은 효과가 없을 거 같습니다
조언 주셔서 감사합니다
지면의 하수관 쪽 공사는 효과가 없습니다. 변기 측에 스몰벤트를 설치하셔야 합니다. 물론 본격적인 통기관이 시공되는 것이 최선이나, 이미 완공된 건물이라 적용은 안될 것 같습니다.
추가적인 질문으로 변기측에 스몰벤트를 설치하는 것으로
화장실쪽 하수 악취가 올라오는 것은 해결이 어느정도 가능할까요?
그리고 지면 하수관에 물이 가득차 있는것이 일반적인지 알고 싶습니다.
스몰벤트는 변기의 보수파괴를 막는 것이고, 봉수의 깨짐으로 인한 냄새라면 해결이 되고, 그렇지 않다면 서로 무관하므로 다른 원인을 찾아 보셔야 합니다.