하자관련 질문/사례

와단열 화스너 결로

1 아키노 6 707 2023.10.28 11:30

 시공한지 2년 가까이 되어가는데 작년 이맘때까지는 멀쩡하다가 올 가을부터 화스너 부분들이 아침나절에 보면 이렇게 됩니다. 

 

결로가 생기는건지 이유가 궁금합니다. 시공 시 화스너도 결로방지 화스너를 사용했습니다. 

Comments

10 잡자재 2023.10.30 10:08
화스너의 열교로 인해 해당부위의 건조가 빠르게 이뤄지는 것으로 추측됩니다.
건물의 4면에 모두 동일한 현상이 발생하나요?
1 아키노 2023.10.30 14:57
안녕하세요. 4면 모두 그렇지는 않고 북서측 측정 부위만 아침에
잠깐 저럽니다.
10 잡자재 2023.10.30 15:49
답변 감사합니다. 북측이 가장 온도가 낮기에 천공복사로 표면온도가 낮아지면서 습이 표면에 붙는 현상입니다. 화스너 열교 부위는 실내측의 열이 소량 전달되기에 오려주신 사진과 같은 현상이 생기게 됩니다. 바꿔말하면 북서측 면 전체에 결로가 생기고 화스너 부위만 안 생긴다고 보시면 될 것 같습니다.
M 관리자 2023.10.30 17:28
거기에 더해서 예측컨데 주변에 천 또는 저수지, 혹은 산을 보고 있는 면 등일 경우에, 표면이 습도가 높아서 이런 하자가 쉽게 생기는 편입니다.

말씀하신 단열화스너가, 아래와 같은 제품이라면... 단열화스너라고 불리울 정도의 성능은 아니긴 합니다.
http://www.korfac.com/majorproduct#board_325721
1 아키노 2023.10.31 08:18
답변 감사드립니다. 화스너는 올려주신 코리아화스너의 제품을 사용했습니다. 시공 시 단열재가 확실히 밀착되지않고 시공되어 결로가 생겨난 것일까요? 그렇다고 하면 재시공만이 해결 방법일까요?
M 관리자 2023.11.03 03:22
답이 늦어서 죄송합니다.
그 보다는 외부 습도의 원인이라서요. 재시공을 하시더라도 같은 현상이 반복될 가능성이 높습니다.
재시공 보다는 고압세척을 해보시는 것이 어떨까 싶습니다.