안녕하세요. 항상 질문사례 보면서 많이 배우던차에 급하게 해결해야하는 일이 있어 글올려봅니다.
도면과 같이 전기온수기실의 점검구가 샤워실로 연결되어 있습니다. 이에 샤워실의 수증기가 전기온수기실로 유입되는 상황입니다.
그래서 방지책으로 전기온수기실에 급배기설비를 설치하여 수증기의 유입을 최대한 차단해보려 합니다.
이때 급배기의 환풍기가 외벽으로 이루어져야해서 겨울철에 동파 및 결로가 걱정되는데 해결책이 있을까요?
혹시 전기온수기실의 수증기 유입 차단에 더 좋은 의견있으시다면 그에대한 답변도 주시면 감사하겠습니다,
급한마음에 첫글을 쓰다보니 두서가 없는데.. 양해 부탁드리며 많은 답변 부탁드립니다.
가장 권장 드리는 것은.. 점검구 문을 밀폐도가 높은 문으로 교체를 하는 방식입니다.
그게 어렵다면 배기팬을 다는 것인데.. 외벽을 직접 관통하는 배기팬은 권장되지 않고, 아파트 화장실처럼.. 천장의 배기팬+역류방지댐퍼를 이용해서, 사용하지 않을 때 외부 공기가 들어오지 않는 방식으로 하시면 무리가 없어 보입니다.
문을 개폐할 일이 거의 없다고 하여도 개폐가 없을 수는 없으니 문을 열었을 때 다량의 수증기가 유입되면 온수기 표면이 부식될 수 있을 것 같습니다. 전기보일러의 경우 주문생산으로 표면을 SUS304로 발주가 가능한 것으로 알고 있습니다. 참고 부탁드립니다.
아 추가 질문으로 급기도 추가하여 1종으로 하는것보단 3종으로 배기만 설치하는게 좋다는 말씀이신거죠? 답변감사드립니다!