앞선 글에 이미 언급을 한번 했습니다만,
원인을 한꺼번에 제거할 수 없기에, 윗집의 협조가 있어야 합니다.
예를 들어, 이 곳의 다른 글에도 있습니다만, 화장실에 색소를 풀어 넣은 물로 담수시험을 한다든가, 화장실을 한달동안 사용해 보지 않는다던가, 베란다에 있는 수전으로 연결된 밸브가 있다면 이를 모두 잠그어 보던가 등등...
지금 적어 주신 것처럼 여러가지를 여러가지 방향으로 의심해 볼 수는 없거든요.
미세누수는 공기압시험으로도 어느 정도 확인이 되기에 그 역시 해보셔야 하고요.
그리고 화장실의 누수가 베란다까지 이어질 확률도 낮기에 더 그렇습니다.
우선은...
우수관을 위아래 이어보자라는 접근이 타당해 보입니다.
이게 조금 어이가 없으시겠지만.. 위에 우수관을 공사했다고는 하지만, 방수가 안되는 액체방수액으로 바르고 다시 우수관을 연결했을 가능성이 극히 높기 때문입니다.
그리고, 이를 떠나서 .. 비가 많이 올 때 안방 천장이 또 다시 젖는다면.. 천장의 일부를 절개해서 그 안쪽을 보시길 권해 드립니다. 그게 내키지는 않으시겠지만, 그 확인 안되면.. 물의 진행 방향을 모르기에, 외벽으로 기인 된 것인지.. 우수관쪽에서 흘러온 것인지를 확인할 수 없기에 그렇습니다.
우선은...
우수관을 위아래 이어보자라는 접근이 타당해 보입니다.
이게 조금 어이가 없으시겠지만.. 위에 우수관을 공사했다고는 하지만, 방수가 안되는 액체방수액으로 바르고 다시 우수관을 연결했을 가능성이 극히 높기 때문입니다.
해결 되어 늦게나마 결과 보고 드립니다.
주인장님 말씀처럼 우수관 문제였고 제일 처음 우수관업체를 불렀지만. 그 업체에서 대충 시공한걸로 알려졌네요... 참... 처음부터 좋은 업체가 왔으면 해결될일을... 믿은 제가 잘 못이고
주인장님 견해가 대단하십니다.
아파트 관리자들이 다시 검사하여 알아내어 지금 해결되었습니다. 우수관 관이 깨져서 문제가 되었던 것이었습니다.
감사합니다.
원인을 한꺼번에 제거할 수 없기에, 윗집의 협조가 있어야 합니다.
예를 들어, 이 곳의 다른 글에도 있습니다만, 화장실에 색소를 풀어 넣은 물로 담수시험을 한다든가, 화장실을 한달동안 사용해 보지 않는다던가, 베란다에 있는 수전으로 연결된 밸브가 있다면 이를 모두 잠그어 보던가 등등...
지금 적어 주신 것처럼 여러가지를 여러가지 방향으로 의심해 볼 수는 없거든요.
미세누수는 공기압시험으로도 어느 정도 확인이 되기에 그 역시 해보셔야 하고요.
그리고 화장실의 누수가 베란다까지 이어질 확률도 낮기에 더 그렇습니다.
배란다 우수관 천장 누수로 인하여 힘들었는데 비가 오지 않자 천천히 말라가더라구요
창문 코킹으로 인해 잡았나 싶었는데 최근 비가 억수로 쏟아질때 다시 비가 많이 오더라구요
그래서 아 이건 빗물 누수구나 확정은 짚었는데
우수관 공사를 했는데도 빗물 누수가 되서 외벽 크랙인줄 알고 관리소를 불렀는데 사진도 찍어 보내주면서 외벽은 아니다 젖지도 않았고 실금수준인데 비 누수양은 너무 많다 하더라구요
그래서 공용 배수관 문제라고 하시네요..
배수관 공사는했는데..
방수층이깨졋나 싶은데 방수층은 따로없고
2층 우수관과 1층 우수관을 하나의 통으로 뭐 이어야한다 이런얘기를 하시던데. 효과있을까요
사진이랑 자료는 링크 첨부하였습니다.
우수관을 위아래 이어보자라는 접근이 타당해 보입니다.
이게 조금 어이가 없으시겠지만.. 위에 우수관을 공사했다고는 하지만, 방수가 안되는 액체방수액으로 바르고 다시 우수관을 연결했을 가능성이 극히 높기 때문입니다.
그리고, 이를 떠나서 .. 비가 많이 올 때 안방 천장이 또 다시 젖는다면.. 천장의 일부를 절개해서 그 안쪽을 보시길 권해 드립니다. 그게 내키지는 않으시겠지만, 그 확인 안되면.. 물의 진행 방향을 모르기에, 외벽으로 기인 된 것인지.. 우수관쪽에서 흘러온 것인지를 확인할 수 없기에 그렇습니다.
우수관을 위아래 이어보자라는 접근이 타당해 보입니다.
이게 조금 어이가 없으시겠지만.. 위에 우수관을 공사했다고는 하지만, 방수가 안되는 액체방수액으로 바르고 다시 우수관을 연결했을 가능성이 극히 높기 때문입니다.
해결 되어 늦게나마 결과 보고 드립니다.
주인장님 말씀처럼 우수관 문제였고 제일 처음 우수관업체를 불렀지만. 그 업체에서 대충 시공한걸로 알려졌네요... 참... 처음부터 좋은 업체가 왔으면 해결될일을... 믿은 제가 잘 못이고
주인장님 견해가 대단하십니다.
아파트 관리자들이 다시 검사하여 알아내어 지금 해결되었습니다. 우수관 관이 깨져서 문제가 되었던 것이었습니다.
감사합니다.