안녕하세요
도움에 감사드립니다.
위에 첨부한 영역은 1.2m x 3.7m 확장부 공간인데 위의 열화상 이미지와 같이 배관을 시공되었습니다.
현재 배관 길이를 25m 이상 삽입하여서 확장부 부분과 거실에 난방온수가 제대로 흐르지 않는 상태입니다.
또한 아래 사진과 같이 굽힙직경이 175mm 가 안되게 시공되어 있어서 향후 누수 발생의 여지가 있는 상황입니다.
따뜻하게 하려고 많이 깔았다는 이유가 합당한 것일까요? 현재 시공부위 재시공을 생각하고있는데 위에 상황에서 더 확인해야하는 사항이 있을까요?
굽힘길이를 떠나서, 온수가 전달이 되지 않는 길이로 시공이 되었다면 기능을 발현하지 못하는 상황이므로.. 가능하다면 재시공을 하는 것이 좋겠습니다.
해당 시공업체에서 배관 형상이 저렇게 된것이 정상시공이라고 하는데.. 제가 확인한바로는 저런형상으로 시공하는 경우가 없는것으로 보입니다. 이게 맞는건가요?
물론 이렇다 하더라도 온수 순환에 문제가 없다면 괜찮을 수 있지만... 그렇지도 못한 상태이기에 하자로 봐야 합니다.