하자관련 질문/사례

방에 붙은 실외기실 터닝도어 하자 여부 질문

G 음바페 3 2,040 2023.08.26 02:14

안녕하세요.

 

저는 6년차 아파트에 살고 있습니다.

 

그런데 작은방에 붙어있는 실외기실이 너무나도 문제입니다.

 

터닝도어가 설치되어 있는데 방음도 안되고 단열도 안되어 해당 방을 창고로 쓰고 있습니다.

 

IMG_2765.jpg

 

 

문은 플라스틱마냥 두드리면 통통거리고 문틀도 몰탈이 안되어 있는지 통통거립니다.

 

문 틈새로 바람이 들어와서 가스캣도 두꺼운것으로 바꾸고 문풍지도 다 붙였습니다.

 

 

IMG_2766.jpg

 

IMG_2768.jpg

 

IMG_2770.jpg

 

 

 

터닝도어 손잡이를 재껴서 닫아도 겨울철은 경첩에서 냉기가 느껴지고 바람이 솔솔 들어오는것 같으며

 

문쪽의 방바닥은 냉골입니다.

 

 

IMG_2766.jpg

 

IMG_2771.jpg

 

 

 

건설사 하자보수에 아무리 이야기를 해도 터닝도어는 문제가 없다고 합니다.

 

또한 실외기실 문은 단열이 목적이지 방음이 목적인 문이 아니라고 합니다.

 

그렇다고해서 단열이 되는것도 아닙니다.

 

최근 열화상카메라로 찍어보니 문 상단쪽이 하단부보다 더 고온입니다.

 

소음에 대한 법적기준도 없어서 소음 측정해도 문제없다는 식으로 넘어가려고 합니다.

 

 

IMG_2769.jpg

 

 

여기서 질문 드립니다.

 

1. 하자라고 이야기할수 있는 법적근거나 단열과 방음을 해결할 수 있는 방법이 있을까요?

 

2. 문틀은 안메꿔져서 두드리면 통통거리는게 맞는건가요? 이것도 하자아닐까요?

 

조언에 미리 감사드립니다.

 

 

Comments

M 관리자 2023.08.26 12:54
안녕하세요.

사진의 각도에 따라 다르긴 하겠습니다만, 문의 걸쇠 위치가 조금 이상해 보입니다.
혹시 다른 집에 방문해서 같은 문의 걸쇠가 어떻게 고정되어 있는지 확인이 가능할까요?

이 정도의 가스켓이라면 소리는 어느 정도 차단되어야 하는 것이 정상이기 때문입니다. 문짝 자체가 휘어져 있는지도 육안으로 한번 보실 필요도 있고요.
문의 단열성능은 언제 준공이 되었느냐에 따라 다르긴 합니다만, 이 것을 따지려면 준공도면과 문의 시험성적서를 살펴 봐야 하는데, 꽤 지난한 일이 될 수 있습니다.
1 청개구리샤시 2023.08.26 20:59
아래의 경우을 확인해 보시길 바랍니다.

1. 1번사진에서 창짝이 경첩 반대방향으로 쳐진 것으로 보입니다.

2. 3번사진 수직방향의 가스켓이 홈에서 이탈한 것으로 보입니다.

3. 상기의 창짝은 휨현상이 발생한 경우일 수 있습니다.

4. 창틀의 크기에 비해 창짝을 작게 제작한 경우일 수 있습니다.

5. 창틀 자체가 후면부가 공틀이므로 통통거리는 것은 하자가 아닙니다.

상기의 1,2,3번은 수리가 가능하지만 4번 인 경우 창짝은 크기에 맞게 새로 제작해야 합니다.
M 관리자 2023.09.19 10:20
이어진 질문글
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=30088