하자관련 질문/사례

입주2개월 창틀결로?물방울 맺힘 및 곰팡이

G hanisoya 13 699 2023.11.29 23:24

목조주택 신축 입주 2개월째입니다.9월에 입주여서 첫겨울을 보내고 있는데 바깥온도가 낮아지면서 이중창 말고 단일창들은 전부 이렇게 물방울이 맺히거나 물이 흘러 매일 아침마다 닦는데도 불구하고 2달된집 실리콘에 곰팡이가 심해요.

실내온도는 21~22도입니다.

단열이 문제인지,창호가 문제인건지,창호에 실리콘이 문제인지....모르겠습니다.

 

Comments

G 한이 2023.11.29 23:26
사진첨부요
G 한이 2023.11.29 23:27
사진첨부
G 2023.11.29 23:28
첨부
M 관리자 2023.11.30 00:36
단창은 복층유리 (유리가 두장) 인가요?  알고 계시는 유리 사양을 알려 주시면 좋겠습니다.
그리고 지역은 어디신가요?

-------
이를 떠나서 실내 측에서 촬영이 된 것이라면, 유리를 뒤집어 끼워 놓았습니다. 다만 이 것이 결로의 더 증가시킨 원인인지는 따져 보아야 합니다.
G 한이 2023.11.30 01:08
유리한장 같습니다.지역은 경기도구요.실내촬영인데 유리가 뒤집어져 끼워져있는건가요?어떻게 확인시켜드리죠?
8 trueman 2023.11.30 08:27
첫 번째 사진보면 간봉이 보이는거 같아서 복층유리(유리 두 장) 같아보입니다만...유리의 마크를 자세히 찍어서 보여주시면 도움이 될거 같습니다.
G 한이 2023.11.30 10:19
오늘 여쭤보니 두장 맞다고 하네요
가스켓작업을 해주신다고 합니다만...
M 관리자 2023.12.01 22:56
지금의 정보로는 합법적 성능의 창인지 아닌지를 알 수는 없습니다.
해당 설치 창호의 시험성적서를 요구하시는 것이 좋겠습니다.
G 한이 2023.12.04 08:10
같은곳에서 찍은 이중창입니다.k마크가 방향이 서로 다르긴합니다.
G 한이 2023.12.04 08:11
내부,외부창
G 한이 2023.12.04 08:12
내부
G 한이 2023.12.04 11:41
내부요
M 관리자 2023.12.05 10:47
로이코팅 유리라서.. 마크가 뒤집힌 유리는 설치가 뒤집어져 있다고 보시면 되세요. 이 것은 바로 잡는 것이 좋습니다.
복층유리라면.. 지역이 어디신지 몰라도, 중부1지역인 경우 법적 규정을 맞추기가 쉽지 않습니다. 물론 그런 제품이 있긴 합니다만 대개의 경우 삼중유리(유리가 세장)여야 합니다.
하지만 말씀드린 바와 같이 이런 정성적 논의는 무의미하고, 시공사를 통해서 "창호 시험성적서"를 요청해서 살펴 보는 것이 가장 좋습니다.
만약 구하실 수 있다면, 그 시험성적서를 사진 찍어서 올려 주시고, 건물의 위치 ("시나 군" 까지만 있으면 됩니다.)를 같이 주시면 판단해 드리겠습니다.