아랫층 누수공사가 마무리 안되어 고민입니다.

G 이하늘 9 207 10.28 15:05

30년 가까이된 아파트입니다.

첫 누수는 작년 8월쯤입니다. 누수부분이 크지 않아 아랫층과 저희 모두 바빠 그냥 지나쳤는데

올해 여름 7월에 아랫층에서 이사문제로 집을 내나야 해, 저희집 공사를 진행 했습니다.

 

-공사업체의 누수 원인:화장실 문틈과 문쪽의 타일이 떠서 물이 새어 들어갔다고,거실이 강화마루로 화장실 앞에 나무가 들뜬거봐서는 틈새로 물이 다 들어간듯

-공사 진행:화장실문과 틀 전체 교체, 벽쪽 타일 교체

-공사 결과:공사한지 몇달이 지나도 아랫층 누수는 해결되지 않음. 물떨어지는 횟수는 줄었지만 근본적으로 해결은 안됨

-12월되면 다른 분이 아랫층에 들어오시는데 물떨어짐이 계속 있는 상태에서 공사를 할 수 있는지 궁금하고  다른 업체에 문의를 다시 해보는게 좋은런지 고수님들의 의견 부탁드립니다.


1. 누수되는곳

2. 누수된 청장

3. 화장실문교체 및 타일 교체

2.jpg

 

KakaoTalk_20240723_111954378.jpg

 

KakaoTalk_20240722_174130118_01.jpg

Comments

M 관리자 10.28 17:59
꽤 긴 글을 적어 드려야 하나...
타일면은 방수가 되지 않습니다. 그러므로 타일 시공을 다시 한다고 하더라고 있던 누수가 멈출리가 없습니다.

이 경우는 타일과 타일 하부의 몰탈층까지 모두 들어내고 방수를 해야 해결될 수 있습니다.
G 이하늘 10.29 09:25
화장실문과 붙은 벽만 타일을 떼어내고 다시 붙였는데 혹시 화장실 전체 타일작업을 새로 해야할까요?
M 관리자 10.29 09:27
벽타일의 문제라기 보다는 바닥/벽 방수의 문제입니다.
그러므로 타일의 교체만으로는 운이 좋을 경우 누수가 해결된 듯 보일 수 있지만.. 실제 방수층은 타일의 뒤에 있기에.. 그 방수층이 문제라면.. 타일 틈새는 언제든 다시 물이 들어갈 수 있는 상태입니다.

물론 이게 큰 공사이기에, 심리적으로는 타일 줄눈 방수제 등등과 같이 소소한 조치만으로 무언가 해결될 수 있다는 것에 마음이 갈 수 밖에 없지만.. 그게 불가능합니다.

지금도 문턱 아래의 모서리에 실리콘으로 칠을 해 놓은 것도 같은 연장선의 결과일 뿐입니다.
G 이하늘 10.29 09:55
누수작업체에서 타일작업시 방수작업을 하셨다고 하네요;;
M 관리자 10.29 09:56
방수는 전체가 하나로 이어져야하기에, 어떤 작업을 하셨는지 알 수는 없으나 대개의 경우 부분 공사로는 건전한 방수층을 형성할 수 없습니다.
G 이하늘 10.29 09:57
답변 감사합니다. 다시 진단을 받고 재공사를 할 수 밖에 없네요. 근본적인 문제를 해결 해야겟네요.
M 관리자 10.29 10:30
문제는 그 결심을 한 이후의 작업건전성인데요..
글이 너무 길어질 것 같아서, 아래 영상으로 대신하겠습니다.
보시고 추가 질문이 있으시면 언제든 댓글 주세요.

화장실 방수1
https://youtu.be/mDwP11vu5hI?si=pnidXIqvNRnjloZh

화장실 방수1-1
https://youtu.be/EQtgpuqAdqY?si=V9q7atpzx-iY3hac

화장실 방수 2
https://youtu.be/Lau4W18SgUY?si=tryX_omGaUAU-vbJ

화장실 방수 3
https://youtu.be/5BP6DIUjWk8?si=txCqkMQwOxbQC8Yf

화장실 방수 4
https://youtu.be/CGXISzGakqQ?si=vK5jPxHtGfq99ywz
G 이하늘 11.19 13:20
2차 공사업체에서 처음에는 욕실바닥방수공사를 얘기 하셨다가 저희 거실 강화마루가 물먹은것처럼 떠 있어서 배관문제일수 있어 한번 보일러 틀어보고 지켜보자고 했는데 어제 오셔서 확인 결과 습기나 물먹음 현상이 확인되지 않았습니다. 그리고는 욕실 바닥이 맞는것 같다고 하시네요. 이게 맞는건지 잘 모르겠어요.ㅜㅜ
누수시 탐지기계를 가지고들 하시던데 수두관 누수가 아니면 기계를 하지 않는다고 맞는말일까요? 눈으로 살피기만 하시네요. 지금이라도 기계 탐지 업체를 불러야 할까요?
11월말일에 아랫층 이사 나가면 그때  아랫층 천장을 다시 확인후 공사 하자고 합니다. 혹 다시 물이새면 업체에서 책임을 진다고는 하는데 물새면 또 공사를 다시해야하는...정말 스트레스입니다. ㅠㅠ
M 관리자 11.19 14:59
배관의 누수가 아니라면 장비를 통한 누수검사는 불가능합니다.
화장실이라면 배수구를 비닐로 막고 색소를 탄 물을 채워보는 것이 간접적 확인 방법입니다.