하자관련 질문/사례

완강기실 동파

2 풀신 2 489 2023.11.18 16:14

KakaoTalk_20231118_160815250_02.jpg

 

동파.png

 

사진에 보시다시피 비상탈출 완강기실과 보일러실로 가는 액셀파이프가 있어서 동파가 됩니다. 

 

기본적으로 거주자들한테 보일러 틀어놓으라고 얘기는 해놨는데요 

 

뭔가 보강조치를 하고 싶어서 질문드려봅니다. 

 

바닥에는 먼지때문에 잘 안보이는데 석재입니다. 

 

 

1. 어차피 미관이 중요하지 않는 곳인데  단열재를 깔아버릴까 하는데 별 소용없겠죠?  소방법때문에 좀 문제가 될 수 있을까 하긴하는데요.

 

2. 방풍비닐로 바람이라도 덜 들오게하려고 합니다. 

 

좋은 아이디어 있으시면 조언 부탁드리겠습니다 ㅠ 

 

소방서에서 문제제기하면 알아서 협의해보겠습니다. 

 

감사합니다 

 

 

Comments

10 잡자재 2023.11.20 09:26
아래층이 동일한 구조라면 바닥에 단열재를 깔고 하부층의 천장에도 단열을 해주어야 합니다.
아래층 천장의 경우 석고보드를 뜯고 구조체에 단열재를 붙여주어야 합니다.
방풍비닐을 적용하는 것도 동일한 구조라면 현재층과 아래층 모두 적용해주어야 효과를 얻으실 수 있습니다.

단열재 시공은 비용이 적지 않게 드니 방풍비닐을 먼저 해보시는게 좋을 듯 싶습니다.
M 관리자 2023.11.22 01:04
개구부를 비닐로 막는 것은 혹시 모를 오해(?)의 여지가 있습니다. 그러므로 고정설치는 안될 것 같고요.
영구적 조치라면 단열재를 시공하는 것이 좋겠습니다.