하자관련 질문/사례

환기배관 결로 및 외벽결로의 단열재 선정 이슈

1 열정만프로 10 1,450 2022.12.06 14:47

빌라 탑층입니다.

생활패턴이 바뀐 뒤 집에 결로가 생기기 시작했구요,

환기 배관결로는 예전 부터 있었습니다.

 

이번에 대공사를 하려고하는데, 질문은 두가지 입니다.

 

1. 배관결로

업자께서 환기 배관결로는 있을 수 없는 일이라며,

역풍 막는게 없어서 그런거라고 추측하고, 그것만 해결되면 배관 결로는 잡힐 꺼라 하시는데

배관결로의 문제가 흔한 일인지 궁금하며, 역풍 막는거 설치만 하면 잡히는지

궁금합니다. 아니면 배관 설비부터 다시 해야할까요?

 

2. 천장+외벽 모서리 결로

외벽에 해당하는 씽크대 상부 천장 결로의 단열은

글라스울로 한다고 하는데, 괜찮은 방법일까요?

 

초보라 질문이 두서 없습니다.. 어떠한 답변이라도

감사히 받겠습니다.ㅜ 

 

Comments

10 잡자재 2022.12.06 15:57
환기장치와 연결되는 보온후렉시블 배관의 표면 결로는 외기온도와 실내온습도에 따라 충분히 생길 수 있는 현상입니다. 그런 결로하자는 막기 위해서는 단열성능이 높은 보온배관을 사용해야합니다.
강제 배기(화장실배기팬이나 후드) 배관 내부의 결로는 역풍방지 댐퍼를 외기가 유입되는 후드캡 가까이 설치하면 고칠 수 있습니다.
환기장치라면 현재 설치되어 있는 배관의 사진을 첨부해주시면 좀 더 명확하게 답변드릴 수 있을 것 같습니다. 배관 내부의 결로라면 아래와 같은 제품을 추천드립니다.
https://www.jabjaje.com/goods/goods_view.php?goodsNo=1000000419
10 잡자재 2022.12.06 16:01
2. 천장내단열을 그라스울로 하면 별도의 방습층이 필히 시공되어야 합니다. 실질적으로 방습층 시공이 쉽지 않으니 XPS단열재(아이소핑크) 30mm로 결로를 막기 위한 시공이 현실적인 대안입니다.

아래 링크에 자세한 설명이 있으니 참고 부탁드립니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2462#c_5387
1 열정만프로 2022.12.06 17:53
자세한 답변 감사드려요.ㅜㅜ 배관 내부결로입니다~ 추천해주신 제품 사용하면 될 것 같네요!
배관은 사진과 같아요~ 화장실 환기구와 주방후드가 같이 이어져서 바깥으로 나갑니다~
질문을 덧붙이자면,
글라스울과 경질우레탄폼을 같이 사용하면 방습층 시공이 가능하다고 봐야할까요?
10 잡자재 2022.12.06 18:43
파이프가 단열재 밖 슬라브에 매립된 것으로 보입니다. 이럴경우 배관이 외기에 노출되기 때문에 차갑게 냉각된 상태여서 환풍기나 후드를 작동시켰을 때 따뜻하고 습한공기가 배관에서 온도가 떨어지면서 결로가 생기기 때문에 역풍방지댐퍼가 소용없습니다.
드레인을 설치해서 배관내부에서 생기는 결로수를 받는게 궁여지책인 것으로 보입니다.

단열재는 천정에서 하부로 45CM의 벽면 구조체가 노출된 상태에서 XPS단열재를 시공해야합니다. 그라스울은 방습층이 필수이며, 경질우레탄폼은 화재시 유독가스가 발생하여 실내에 적합하지 않습니다.
1 열정만프로 2022.12.06 21:33
댓글 감사합니다 ㅠ 그럼 배관설비 다시하면서 단열재 아래로 배관을 빼면 괜찮을까요?ㅠ
10 잡자재 2022.12.06 22:13
네 배관을 단열재 밑으로 다시하고 환풍기가 작동하지 않을 때 차가운 외기가 들어오지 못하도록 역풍방지댐퍼를 후드캡 바로 안쪽에 설치하면 결로를 막을 수 있습니다.
공사하실 때 배관이 노출되도록 제거한 단열재는 스치로폼을 비슷한 사이즈로 잘라서 접착용 우레탄폼으로 붙여 메꿔주지 않으면 노출된 기존배관표면에 결로가 생길 수 있습니다.
1 열정만프로 2022.12.06 22:49
늦은시간 정말 감사합니다..ㅠ 사진 설명을 드리자면 갑자기 거실중앙에서 물이 떨어지길래 뜯어봤더니 있을 필요가 없는 환기배관에서 물이 떨어지더군요..그래서 필요없는 환기배관에 우레탄폼을 쏘려고 구멍내놓은상태고 지금은 골드폼으로 막아놨습니다. 마지막으로 한가지 더 질문드리자면 원래 환기배관은 단열재 밑으로 가는게 맞는건가요?ㅠ염치 없지만 내일모레 공사 시작이라 문의드립니다 ㅠ
10 잡자재 2022.12.07 05:22
네. 환기배관은 단열재 밑으로 가는게 올바른 방법입니다.
환기배관에 우레탄폼을 채우는건 잘하신 거여요.
문제가 잘 해결되시길 바랍니다.
1 열정만프로 2022.12.07 10:13
정말정말 감사합니다! 미리 새해 복 많이 받으세요^^!
10 잡자재 2022.12.07 16:39
감사합니다. 새해 복 많이 받으셔요 ^ㅡ^