하자관련 질문/사례

신축 아파트 전열교환기 업그레이드 방법

1 무영 2 421 06.17 10:06

안녕하세요, 

내년 초에 신축 아파트에 입주 예정입니다.

확인해보니 전열교환기(공기순환장치) 모델은 신우시스템 SW-100C 입니다.

 

제가 비염/아토피로 인해 환기 및 공기질에 민감하여 전열교환기가 있다는 게 너무 좋은데요.

하지만, 조금 알아보니 아파트에 기본으로 설치되는 전열교환기는 성능이 많이 떨어지는 것 같더라구요.....

 

전열교환기 자체를 바꾸면 가장 좋겠지만 비용이 최소 500만원 정도는 나올 것 같아서 힘들 것 같습니다.

 

혹시 기존에 설치된 전열교환기에 추가로 시공/설치를 해서 성능을 보완 또는 업그레이드하는 방법이 있을까요? 

 

한 가지 예로, 협회에서 개발하신 필터 박스를 시공하면 전열 교환기가 공기청정기 역활도 잘 수행할 것 같은데 어떨까요? 필터 박스만 따로 시공 가능한지도 궁금하네요.... 

 

많은 조언 주시면 정말 감사 드리겠습니다~

Comments

M 관리자 06.17 12:38
안녕하세요...

최선은 전열교환기를 교체하는 것이고, 차선은.. 기기 내부 필터를 빼 낸 후에 필터박스를 다는 것인데,  장기간 거주를 하실지, 몇년 있다가 이사를 가실지에 따라 결정을 하시는 것이 좋겠습니다.

필터박스만 따로 시공 가능하며, 이공대출신이시거나, 손재주가 조금만 있으시면 직접 하실 수 있는 수준입니다.
G tnckd13 06.17 17:38
최소 5년 정도는 거주할 것 같습니다. 만약 교체한다면 추천해주실 모델이 있을까요? 약 200만원 정도 까지는 검토 가능합니다. 근데 제가 알아보니 최소 200만원으로는 부족할 것 같더라구요.