하자관련 질문/사례

전기 콘센트

G 전기 8 1,073 2023.06.12 15:17

 

 

1. 콘센트자리에 타일을 덮으려고 콘센트와 연결된 전기선을 잘랐습니다. 

2. 다른건 이상이 없는데 수직으로 바로 하단에 위치한 콘센트 하나가 전기가 안들어와요. 

 

콘센트를 보니 왠지 파랑끼리, 초록끼리, 검정끼리 연결되어있는 느낌인데, 

그렇게 테이핑을 하면될까요. 

Comments

3 내집마렵다 2023.06.12 16:28
콘센트 4구중에 하나만 전원이 안들어온다는 말씀이신가요?
그렇다면, 새 것으로 교체하셔야 할듯 합니다.
공통결선이 내부에서 되어있는 기구이기 때문에 분해하지 않고서는 손볼수가 없기 때문입니다.
8 南無 2023.06.12 19:18
4구 중 하나가 들어오지 않는다는 게 아니라, 이 콘센트를 거쳐서 아래로 이어지는 다른 콘센트에 전기가 들어오지 않는다는 이야기 같습니다. 말씀하신 대로 그렇게 연결하면 될 거 같지만, 차단기 내린 상태에서 선 연결 후 테스터로 찝어보시고 다시 올려서 쓰셔야 할 거 같습니다.
3 내집마렵다 2023.06.13 00:21
나무님 말씀대로 다른 콘센트의 전원이 안들어오는 상황이라는 전제로 다시 답글을 남깁니다

단순 재결선이고 색만 맞춰 다시 끼우면 되기 땜에 위치를 착각하신건 아닐듯 합니다.

오히려 전선을 자르셨으니 짧아졌을 테고, 작업을 하기 위해 힘주어 당기셨을 것 같다는 킹리적 갓심이 듭니다.

흑과 청 각 두가닥씩 중 한가닥씩은 전선관을 통해 다른 콘센트로 가는 커먼 회로인데, 그것을 너무 강하게 당기면 다른 콘센트 기구의 단자 스냅에 체결되어 있던 단심선이 빠져버리게 됩니다. 전선관의 거리가 짧을수록 가능성도 높구요.

고장위치의 콘센트를 탈거하셔서 접속여부 파악하시는게 첫 순서일듯 합니다
G 전기 2023.06.13 07:53
네, 제거한 콘센트 말고 , 하단의 다른 손대지 않은 콘센트 전기가 4구 모두 안들어와요.
인덕션을 위한 콘센트라 전기가 센게 들어오는 곳입니다.
안전하게 차단기 내리고 하겠지만
끊어진 전기선의 칼라별 조인이 맞는지 잘 몰라서 혹시나 질문드립니다.
주의할 점이 있을까요
1 여유로운삶 2023.06.13 09:44
떼어낸 콘센트로 보았을떄 파란색과 검은색이 전원 단자이고 녹색이 접지로 보입니다. 파란색과 검은색의 인입을 연결(브릿지; 쁘락지; 병력연결)하여 하단의 콘센트로 연결을 시켜 놓았을테니 콘센트를 빼고 자르신 이후라서 하단의 콘센트에 전원이 가지 않는것으로 추측이 됩니다.
잘라낸 전선을 같은색끼리 연결하시고(인덕션이라고 하시니 추가로 납땜을 하시면 더욱 좋습니다) 현재 연결되어있는 서킷브레이커를 on/off 하시면서 상태를 보시는게 좋을듯합니다.
3 내집마렵다 2023.06.13 10:13
고장위치의 콘센트를 탈거하셔서 접속여부 파악하시는게 첫 순서일듯 합니다
15 허수할범 2023.06.13 11:50
용량이 큰 전열기구 라인은 독자적으로 따로  배선해서 사용하시는 것이 안전합니다.
M 관리자 2023.06.13 18:24
모든 분들 감사합니다.

정리하자면...
같은 색끼리 연결을 하시면 되세요.
다만 인덕션 용이라면 사용자가 연결을 하지 마시고 (즉 기존 연결 방법이 잘못된 방법이었습니다.)  전기하시는 분을 불러서 독립선을 만드시는 것이 좋겠습니다.