한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
외단열미장마감공법의 하자
M
관리자
6
8,588
2012.07.02 18:50
서울의 한 건물 모습이다.
외단열미장마감공법으로 공사되었으나, 모두 탈락되었다.
접착제면적 부족, 패스너 시공 누락 등 여러가지 원인이 있을 수 있겠으나, 가장 우선적인 원인은 바탕면을 처리하지 않고, 기존의 페인트가 발라진 면에 그대로 접착을 한 것이다.
골조와 접착제가 붙어야 하는데, 페인트와 접착제가 붙은 꼴이니, 풍압에 페인트가 떨어져 나가면서 결국 모든 단열면이 탈락된 결과를 초래하였다.
출력
Comments
3
이명래
2012.07.05 16:46
리모델링한 외단열재가 탈락한 것이었군요.
기존 페인트를 벗겨내지 않고 시공했다면 페인트와 접착재 경계면 파단일 것으로 보여 집니다.
페인트는 콘크리트나 모르타르 등 시멘트 제품과의 부착성능은 우수하지만, 페인트 위에 덧붙이는 무기질계 접착재와의 부착성능은 별로입니다.
용감합니다.
기존 바탕도 제거하지 않고 또한 단열재를 바탕면에 고정(hole in anchor)시키지도 않은 않은 상태에서 외단열재를 설치하려는 용기가 가상타는 말씀입니다.
저런 용기가 필요한 시즌은 이미 지나갔어야 했습니다만, 아직도 우리 주위에는 저런 분들이 적잖게 서성거리고 있답니다.
고생하셨습니다.
좋은 그림 올리시느라고...
리모델링한 외단열재가 탈락한 것이었군요. 기존 페인트를 벗겨내지 않고 시공했다면 페인트와 접착재 경계면 파단일 것으로 보여 집니다. 페인트는 콘크리트나 모르타르 등 시멘트 제품과의 부착성능은 우수하지만, 페인트 위에 덧붙이는 무기질계 접착재와의 부착성능은 별로입니다. 용감합니다. 기존 바탕도 제거하지 않고 또한 단열재를 바탕면에 고정(hole in anchor)시키지도 않은 않은 상태에서 외단열재를 설치하려는 용기가 가상타는 말씀입니다. 저런 용기가 필요한 시즌은 이미 지나갔어야 했습니다만, 아직도 우리 주위에는 저런 분들이 적잖게 서성거리고 있답니다. 고생하셨습니다. 좋은 그림 올리시느라고...
1
문병호
2012.07.17 10:09
와우 그냥 시공했다가 지나가는 사람이라도 있었으면 큰일 날뻔했군요.
와우 그냥 시공했다가 지나가는 사람이라도 있었으면 큰일 날뻔했군요.
1
김종원
2012.08.12 19:03
드라이빗트를 엉터리로 시공한 것 같군요
드라이빗트를 엉터리로 시공한 것 같군요
1
장필순
2013.03.12 12:14
좋은자료 감사합니다
좋은자료 감사합니다
G
김병수
2014.02.26 22:50
사진상으로보기엔 페인트 칠한 면이 안보이는데 회색으로 칠을 한 것이 겠죠?
기존 페인트를 지우는 약품이 있던데 아무리 봐도 못찾겠습니다 혹시 자료 알고 계시면 가르쳐 주세요 다음 공사에 참고 하겠습니다
저는 페인트를 긁어 내지 못하여 벽에 방치로 흠을 여러군데 내어 접착시키고 고정못으로 고정해 시공하였는데 벌써 3년이 넘었는데 연락한번 해봐야 겠내요 저사진 보고 가슴을 쓸어 내립니다.
사진상으로보기엔 페인트 칠한 면이 안보이는데 회색으로 칠을 한 것이 겠죠? 기존 페인트를 지우는 약품이 있던데 아무리 봐도 못찾겠습니다 혹시 자료 알고 계시면 가르쳐 주세요 다음 공사에 참고 하겠습니다 저는 페인트를 긁어 내지 못하여 벽에 방치로 흠을 여러군데 내어 접착시키고 고정못으로 고정해 시공하였는데 벌써 3년이 넘었는데 연락한번 해봐야 겠내요 저사진 보고 가슴을 쓸어 내립니다.
M
관리자
2014.02.27 14:00
네. 회색페인트 입니다.
페인트를 지우는 약품은 따로 없습니다. 다 갈아내야 합니다.
그래서 다른 공법으로의 접근을 하는 외단열공법도 존재하고 있죠.. 하지만 가장 확실한 방법은 벗겨내는 방법이 유일합니다.
감사합니다.
네. 회색페인트 입니다. 페인트를 지우는 약품은 따로 없습니다. 다 갈아내야 합니다. 그래서 다른 공법으로의 접근을 하는 외단열공법도 존재하고 있죠.. 하지만 가장 확실한 방법은 벗겨내는 방법이 유일합니다. 감사합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
기존 페인트를 벗겨내지 않고 시공했다면 페인트와 접착재 경계면 파단일 것으로 보여 집니다.
페인트는 콘크리트나 모르타르 등 시멘트 제품과의 부착성능은 우수하지만, 페인트 위에 덧붙이는 무기질계 접착재와의 부착성능은 별로입니다.
용감합니다.
기존 바탕도 제거하지 않고 또한 단열재를 바탕면에 고정(hole in anchor)시키지도 않은 않은 상태에서 외단열재를 설치하려는 용기가 가상타는 말씀입니다.
저런 용기가 필요한 시즌은 이미 지나갔어야 했습니다만, 아직도 우리 주위에는 저런 분들이 적잖게 서성거리고 있답니다.
고생하셨습니다.
좋은 그림 올리시느라고...
기존 페인트를 지우는 약품이 있던데 아무리 봐도 못찾겠습니다 혹시 자료 알고 계시면 가르쳐 주세요 다음 공사에 참고 하겠습니다
저는 페인트를 긁어 내지 못하여 벽에 방치로 흠을 여러군데 내어 접착시키고 고정못으로 고정해 시공하였는데 벌써 3년이 넘었는데 연락한번 해봐야 겠내요 저사진 보고 가슴을 쓸어 내립니다.
페인트를 지우는 약품은 따로 없습니다. 다 갈아내야 합니다.
그래서 다른 공법으로의 접근을 하는 외단열공법도 존재하고 있죠.. 하지만 가장 확실한 방법은 벗겨내는 방법이 유일합니다.