한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
정양SG
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
하자관련 질문/사례
다가구 주택 ’우수배관 시공미스 + 붙박이장의 폐쇄공간’으로 인한 결로/곰팡이
12
|
1
임종섭
|
댓글
3
|
2012.04.11
너무 부끄러운 사진이라 공개를 몇번이나 망설이다가 올려봅니다 5년 전쯤에 제가 시공하였던 다각구 주택의 최상층 천정의 결로/곰팡이 하자 사진입니다 참 쥐구멍이라도 찾고 싶은 심정이…
더보기
섬유형 단열재를 중단열재로 사용했을 경우 발생가능한 문제점 고찰
11
|
3
이명래
|
댓글
7
|
2012.04.06
섬유형 단열재를 중단열재로 사용했을 때 발생가능한 문제점을 살펴 보기로 합니다. 며칠 전에 촬연한 것으로써, 외벽 마감재는 석재이며 중단열인 유리섬유 두께는 100mm입니다. 문제…
더보기
목재 데크의 고정 방법
10
|
M
관리자
|
댓글
5
|
2012.04.03
목재 데크는 반드시 피스(나사못)으로 고정되어야 한다.이는 선택사항이 아니고, 필수요건이다.사진의 표시한 부분처럼 못(타카핀)으로 고정되어진다면 1~2년안에 반드시 목재가 뒤틀려서…
더보기
빗물받이의 구배
9
|
M
관리자
|
댓글
3
|
2012.04.02
평지붕 하부에 설치된 빗물받이통의 모습이다.빗물받이의 하부가 사진처럼 수평일 경우 겨울에 조금씩 녹아내리는 물이 바로 빠지지 못해 차츰 얼어붙어 종래는 더 이상 물이 내려가지 못할…
더보기
외장 석재 앵커와 틈을 통한 열전달
8
|
3
이명래
|
댓글
10
|
2012.04.01
피할 수 없는 과제인 것 같습니다. 중량의 외장재를 구체에 지지시키기 위해 설치하는 anchor철물 말씀입니다. 표면 결로발생으로 인하여 마감재를 뜯어내고 확인할 수밖에 없었습니다…
더보기
단열재의 훼손
7
|
3
이명래
|
댓글
1
|
2012.03.29
하자사례를 모은 곳에 예견된 하자 즉, 하자요인으로 작용할 수 있는 조건들을 살펴보는 것도 나쁘잖을 것 같아서 생산현장에서 쉽게 접할 수 있는 것들 중 부실하게 관리되어 재료로서의…
더보기
발코니 외벽에 도색된 결로방지 페인트
6
|
3
이명래
|
댓글
1
|
2012.03.28
도장하자였습니다. 공기업이 시행사였던 현장의... 남쪽으로 난 발코니 창문 하부 벽에 결로방지 페인트로 도장을 했는데 하자가 발생했으니 도장공사업체가 짊어져야 할 책임부분입니다. …
더보기
단열재 고정핀을 통한 외기의 전도 및 결로발생
5
|
3
이명래
|
댓글
8
|
2012.03.26
북동쪽에 위치한 공동주택 발코니 확장부위에 설치된 붙박이장에 결로에 의한 곰팡이균이 서식하여 원인규명을 위해 마감재를 제거하고 현상을 확인하였습니다. 판상형 단열재는 틈없이 밀실하…
더보기
빌라 1층(주차장) 상부 단열재 누락
4
|
M
관리자
|
댓글
4
|
2012.03.25
1. 현재 상황1층이 주차장인 빌라의 2층 거주자가 추위와 높은 난방비용의 문제를 제기2. 문제 부위주차장 상부 바닥3. 현황분석4. 원인2층이 거주하는 공간이라 1층 주차장 상부…
더보기
계단실과 면한 거실 벽의 결로 문제
3
|
M
관리자
|
댓글
1
|
2012.03.25
상황 : 거실 벽체의 콘센트/통신박스 내부에 결로가 심하게 맺혀, 녹이 쓸고, 전기합선 등으로 인한 누전 등의 심각한 문제를 야기하고 있음. 박스 안으로 손을 넣어 보면, 물이 흐…
더보기
단열재 누락
2
|
M
관리자
|
댓글
4
|
2012.03.22
창호 상부 단열재가 누락되어 열교가 발생되는 모습니다.창 주변으로 열이 새나오는 것은 창틀과 벽체 사이의 열교로 인해 열전달이 된 결과이다.
글쓰기
271
272
273
274
275
276
Search
검색대상
제목
내용
제목+내용
회원아이디
회원아이디(코)
글쓴이
글쓴이(코)
검색어
필수
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...