신축공사중인 빌라입니다. 이제 곧 준공을 앞두고 있으며, 아직 사람이 거주하지는 않습니다.
보일러 가동으로 실내온도를 15도 정도에 맞춰놓고 살펴보고 있는 상태입니다.
사진의 창호는 알루미늄 창호로 개폐되지 않는 단창입니다. 유리는 3중유리로 알고 있습니다.
그림과 같이 창틀의 실내 부분이 만지면 차갑고, 창틀에만 결로가 발생하고 있습니다.
유리와 창틀이 만나는 부분은 결로가 있습니다.
처음에는 유리와 창틀 사이의 기밀문제라고 생각했는데, 다른 이유로 유리를 교체하였는데 그 때 봤을때는 코킹은 내외부에서 제대로 하는 것 같았습니다. 유리를 끼워넣을때 빈 공간에 열반사단열재를 길게 잘라서 넣는것도 봤습니다.
창틀은 유리 설치 전에 내부 구조를 본 기억으로는 외부 알루미늄과 내부 알루미늄 사이에 플라스틱 구조물이 있어서 단열 역할을 한다고 들은 것 같습니다.
창틀과 콘크리트 구조물 사이 또는 창틀-외장재(조적벽돌)-공틀 사이 공간 그 어딘가가 기밀하게 채워지지 않고 외기가 창틀에 직접 영향을 주고 있는것은 아닌지? 창틀 자체에 하자가 있는 것은 아닌지?
이러한 결로가 발생한 경우, 아직 입주 전이니 창틀 주변의 미장마감을 깨서 창틀주변과 외장재, 공틀 사이의 공간에 단열상태를 살펴보고 우레탄 등으로 다시 기밀하게 채워넣는 방식으로 하자보수를 요구하는 것은 어떨지요? 시공사에서 부당하거나 과한 요구라고 거절할수도 있는지요?
알루미늄제 창틀은 PVC에 비하면 아직까지 현저히 성능이 낮은 게 현실이기 때문입니다.
그러므로 무언가 단열과 기밀을 개선하더라도 결로현상이 계속될 확율이 매우 높습니다.
다만, 창틀과 구조체사이에 적절한 단열조치를 하지 않았다면, (보완이 가능한 상태인지 확실치는 않으나...) 단열과 기밀 보완 후에 결로현상이 줄어 드는 것은 맞습니다.
그러나 지금 상태에서 하려면, (시공사는 구멍뚫어서 폼을 충진하자고 할테지만) 창틀 주변의 석고보드를 모두 걷어 내야 하고, 그러려면 벽지부터 모두 재시공을 해야 하니, 쉬운 문제는 아닙니다.
관리자님 말씀대로라면 세상의 모든 커튼월들은 문제가되야맞습니다 그리고 고급형주택 알미늄틀로 단창 시공된집많습니다 고급형창호는 다저런문제있게요? 창호회사에 연락함 해보시고 틀이 어떤건지 여쭤보세요
세상 모든 커튼월이 문제가 되지 않는 것은 비주거용도의 건물에 주로 사용되기 때문이거든요.
고급형 창호의 정의가 무엇인지는 모르겠습니다만.. Uf 값을 확인해 보시길 권해 드립니다.