하자관련 질문/사례

2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)

게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.

 

그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.

답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.

 

이중창 로이 복층 유리 관련

G 0000 3 3,541 2018.09.28 18:06
아파트 발코니 이중창 기준입니다.

내부에서 외부순으로 유리 순서가 현재

그린+로이(내부)  그린+투명(외부)  이렇게 되어 있습니다.

제 생각에는 로이+그린(내부)  투명+그린(외부)  일 것 같아서요.

어떻게 배치 되는것이 효율적인지 궁금 합니다. 그리고 그 이유에

대해서도 알려 주시면 감사하겠습니다.

Comments

M 관리자 2018.10.02 00:48
통상 유리는 외부면 부터의 순서로 적습니다. 이 글도 같습니다.

이론과 실제가 다른데요.
이론적으로는 말씀하신 순서가 옳습니다.
그러나, 이중창은 기밀성능이 좋지 못해서, [투명+투명, 투명+로이]로 할 경우, 창과 창사이에 결로현상이 두드러지게 됩니다. (창과 창사이의 온도가 더 내려가므로...)

그러므로 대부분의 이중창 회사는 [투명+로이, 투명+투명]으로 시공을 하고 있습니다.

아래 글에 자세한 설명이 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=2887
G 0000 2018.10.02 22:44
답변 정말 감사합니다. 사실 창호 대리점 회사를 최근에 들어갔는데 전부 로이코팅 위치가 2번면 즉 외부에 코팅된 제품으로 설치  하더라구요 이곳에서 공부하다가 도저히 아닌것같아서 확답을 받고 싶었습니다. 이제 막 들어간 신입인데 건의해도 돌까요 ㅎ
M 관리자 2018.10.02 22:54
네. 2번면은 업무시설용 유리의 구성입니다.