씽크대 배관 소음 질문드립니다.
G 민트
7
8,066
2018.06.18 08:58
안녕하세요.
새 아파트 입주를 했습니다.
씽크대 배관에서 통통 거리는 소음이 계속 나서 하자요청을 했는데요.
(동영상 링크 첨부) 사이펀 현상으로 트랩에 물이 다 빠져 나가서 그런것 같다며
다른 세대는 이런 증상이 없으니 저희 음식물분쇄기가 원인일거라고 합니다.
(기존에 붙어있던 S트랩과 모양과 크기는 동일합니다.)
그래서 검색해보니 저런식의 S트랩이 물을 한번에 과다하게 내릴 시 트랩에 물이 안고일 수 있다고 하더라구요.
그래서 물줄기를 약하게 해서 트랩에 봉수를 또 채워놨는데
싱크대를 사용하지 않아도 몇시간이 지나면 또 소음이 발생합니다.
제 트랩의 문제가 아닌 것 같아요.
원인이 무엇일까요?
즉, 봉수가 채워져 있어도 아래 쪽에서 일정간격으로 물을 잡아 당기고 있어서 그렇습니다.
근본적인 원인을 찾아 볼 수도 있으나, 아파트의 특성상 다른 세대를 점검해야 해서 그리 녹녹한 작업은 아닙니다.
지금 현재로써는 이 잡아 당기는 힘에 상응하는 물의 무게를 유지하면 되는데요..
S트랩을 좀 더 긴 것을 사용해 보시는 것과, 트랩과 배수구 사이를 잇는 배관을 더 길게 해서 바닥에 닿게 하는 방법이 있을 것 같습니다. 그러면 기다란 S자 모양이 되니까 그 속이 물이 고일 수 있습니다.
그러나, 100% 해결된다고 보장할 수는 없으며, 이 방법을 사용해도 해당 물의 무게보다 배관의 압력이 더 크다면 효과는 없습니다.
답변을 달아도 확인 못하실 것 같네요
관리자님 말씀데로 배관을 더 길게하여
배관자체에서 U자 모양으로 트랩을 한번더 만들어서 해결했습니다.
늦었지만 감사의 인사를 올립니다.
^^