네..
지금 판단이 어려운 것은.. 도면과 같게 시공되었다는 증거가 있어야 합니다.
또한 그 증거가 있다고 하더라도 좀 더 상세한 실제 시공 사진이 있어야 하는데요.
일단 용마루 쪽에는 비바람이 불 때, 빗물이 지붕 속으로 역류할 가능성이 있습니다. 제대로 설계된 주택은 ... 이 역류 현상이 있더라도 안쪽의 투습방수층에서 이를 걸러 낼 수 있습니다.
그러나, 이 주택의 도면을 보면 거멀접기 밑에 투습방수층이 있고, 그 하부에는 방수층이 존재하지 않습니다. 이 이야기는 역류하는 빗물에 대한 대응 능력이 없다는 뜻입니다.
그러므로 도면대로 시공이 되었다면.. 현재의 누수는 설계하자에 해당합니다.
그러나, 이 모든 것을 떠나서 이를 보수하기 위해서....
불행히도 지붕 마감을 뜯어야 합니다. 내부측에서 무언가 할 수 있는 것이 없기 때문입니다.
지금 판단이 어려운 것은.. 도면과 같게 시공되었다는 증거가 있어야 합니다.
또한 그 증거가 있다고 하더라도 좀 더 상세한 실제 시공 사진이 있어야 하는데요.
일단 용마루 쪽에는 비바람이 불 때, 빗물이 지붕 속으로 역류할 가능성이 있습니다. 제대로 설계된 주택은 ... 이 역류 현상이 있더라도 안쪽의 투습방수층에서 이를 걸러 낼 수 있습니다.
그러나, 이 주택의 도면을 보면 거멀접기 밑에 투습방수층이 있고, 그 하부에는 방수층이 존재하지 않습니다. 이 이야기는 역류하는 빗물에 대한 대응 능력이 없다는 뜻입니다.
그러므로 도면대로 시공이 되었다면.. 현재의 누수는 설계하자에 해당합니다.
그러나, 이 모든 것을 떠나서 이를 보수하기 위해서....
불행히도 지붕 마감을 뜯어야 합니다. 내부측에서 무언가 할 수 있는 것이 없기 때문입니다.