하자관련 질문/사례

냉방용 cd관 구조, 결로수

1 에스퍼 6 232 08.05 11:48

안녕하세요

실외기실 매립배관에 사진과같이 결로수가 보이는데

 아랫층 천장이 젖어 곰팡이 생기는데요(물이 맺혀 떨어지는일은 없엇어요)

 

1. 사진상 결로수가 cd관 외부로 타고내려가서 바닥매립 콘크리트 누수를 유발할 가능성이 있어보이나요

 

2. 매립배관 cd관이 텅비어잇는데 이러한경우 에어컨 설치업체가 빈cd관에 동배관을 넣어쓰는 구조일까요?(아파트를 그렇게 짓는경우도 잇나요?)

가운데 두개구멍이 안방 , 거실 이렇게쓰고있는것으로 보입니다

예를들어 좌측부터 침실2 안방 거실 침실3 이렇게 이어져 잇고

설치할때 알아서 쓰라고 빈배관만 시공하는 그런경우도잇나요?

 

3. 2번이 yes라면 배관 일부(1~2m) 인출후 보온재 시공도 가능해보이나요

 

4. 사진상 cd관 하부에 백시멘트가 발려져잇고 누수측 배관은 백시멘이 소손됐는데 실리콘이든 시멘트든 다시 발라주면 유의미할까요

 고압/저압관 사이에 단열재로 추정되는 것이 잇는데 만져보면

딱딱하더라고요 용접시 같이 태워서 경화된걸까요

 

아랫층 발코니 RH습도는 70~80% 사이로 봣습니다

감사합니다


Comments

1 에스퍼 08.05 11:50
사진 하나 더 추가해보겟습니다
M 관리자 08.05 20:19
앞선 질문글
https://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=38118

--------------------
1. 검정색 공배관에 균열 등이 없다면 누수로 이어지지는 않습니다.
다만 냉매배관에 단열재가 감싸지지 않았다면, 검정색 공배관도 차가와지고, 이로 인해 콘크리트 온도도 내려가서 누수처럼 보이는 결로가 생길 수는 있습니다.

2. 빈배관만 시공되는 것이 맞습니다. 에어컨 자체는 대부분 사용자가 설치를 하는 거라서 그렇습니다. 다만 냉매배관의 단열재 두께를 고려한 지름의 공배관이어야 하는데, 그렇지는 않은 것 같습니다.

3. 그렇게 보이지 않습니다.
4. 글로는 판단이 어렵습니다.
1 에스퍼 08.07 17:42
답변감사합니다
2번 답변에서... 제 질문의 의도가
대게는 건설사가 매립배관 설치시
cd관에 동관+ 보온재까지 넣어두고 일부 밖으로 빼놓는것까지가
보통이라고 제가 잘못알고잇엇고
cd관만 건설사에서 매립해두고 그걸로 끝이고
동관은 에어컨 설치시 설치작업자가
새 동배관을 가지고와서 건설사에서 매립해놓은 cd관에 넣어서 설치하는것! 그럴수가잇다는 말씀인거죠?
M 관리자 08.07 23:23
네 맞습니다.
시공사가 보온재까지 넣어 두지는 않습니다. 공배관만 하고, 보온재는 에어컨 설치하시는 분이 같이 하게 됩니다.
1 에스퍼 08.08 18:09
좋은정보 감사합니다
M 관리자 08.08 22:09
감사합니다.