안녕하세요
작년 10월에 사용승인 받아 입주해서 살고 있습니다.
겨울 내 눈이나 비가 오면 발코니 양 옆 배수구 아래에 사진과 같은 누수가 생깁니다.
발코니에 타일 공사를 하기 전에는 누수가 없었는데 타일 공사 이후 비나 눈이 오면 저렇게 누수가 발생하는 것으로 보아 타일 공사를 하며 배수구 공사를 잘못한건지... 아니면 두겁석 아래 몰탈 마감이 되지 않아 그 부분에서 타고 들어오는 건지 알 수가 없네요.
시공사와 분쟁으로 시공했던 업체에 하자보수를 하기도 어려운 상황이라 직접 업체를 찾아 해결해야하는데 어느 부분부터 확인을 해야할 지 조언 좀 부탁 드립니다.
감사합니다.
원래의 공사가 어떤 구성으로 어떻게 공사를 하였는지를 모르기에 정확한 진단을 하기는 어렵습니다.
다만 그 주변의 원인인 것이 맞을 것 같기에.. 일단은 배수구 트랜치와 함께 주변 타일을 걷어 낸 후에 배수구 주변의 방수 처리가 깨진 부분이 있는지를 보시고 보수를 하여야 할 것 같습니다.
아마도 타일 작업이 방아쇠를 당겼을 뿐, 근본적인 하자의 원인은 방수 작업 부실에 있을 것 같습니다.