안녕하세요.
지난 글에 대한 자세한 답변 감사드립니다.
정말 날이 갈수록 해결은 안되고 답답한 마음이 가중됩니다.
하자가 또 발견되었습니다.
이번에도, 지x몰에서 찾은게 아니라 타일 시공하시는 분이 알려주셔서 알았습니다.
타일 붙이시는 분이 자기는 이렇게 삐뚤삐뚤한 창호 시공은 처음 봤다고 하시네요;
타일 붙여놓으면 삐뚤삐뚤하게 보이는데, 그게 타일대문이 아니라 창호 때문일거라고 미리 알려주신다고, 창호 회사에 클레임 거시라고 하셔서 발견했습니다.
2/3번은 이미 잘못된 사항 알고 있었고,
새롭게 발견된건 아래 1번 상황인데요,
안방쪽 측면에서 봤을 때 창호가 왼쪽으로 휘었다가 다시 오른쪽으로 튀어나온 것을 볼 수 있습니다.
낮에 인테리어 사장님한테 연락받아서 하자를 알게 되었고,
바로 가볼 수 없어서
일단 당일 2/3번 이슈 때문에 방문한 지x몰 as기사한테 1번 이슈에 대해 이야기하니,
베란다 창호 2부분의 난간(봉) 가운데 즈음 사각형이 있는 방층망 때문에
어쩔 수 없었을 것 같다고 이야기를 하시는데,
인테리어 사장님은, 미리 시공 전에 그걸 감안해서 양 사이드를 그만큼 빼서 시공하면 평행 맞출 수 있을거라고 하시네요.
즉 베란다 창호 2/3을 양쪽 기준으로 설치하다가, 난간봉의 사각형 때문에 방충망이랑 부딪히니 2cm
를 앞으로 튀어나오게 시공한거 같습니다.
그리고 창호 1은 왜 방충망이랑 난간이랑 부딪히지도 않는데 저렇게 삐뚤게 시공되었을까요?
질문드리는건,
Q. 위 처럼 시공된 것도 하자인건지? 흔한 case인건지?
Q. 다른 집들은 일자 align이 잘 맞게 시공되는지
Q. 하자라면 재 시공 요청이 맞는지?
Q. 굳이 또 다 뜯고하면서 생기는 공사 지연 이슈들 때문에 그냥 쓴다면 단열/방음 차원에서 문제는 없는지 문의드립니다.
-----------
Q. 위 처럼 시공된 것도 하자인건지? 흔한 case인건지?
▶ 흔치 않습니다.
Q. 다른 집들은 일자 align이 잘 맞게 시공되는지
▶ 대게는 그런 편입니다.
Q. 하자라면 재 시공 요청이 맞는지?
▶ 그렇다고 생각됩니다.
Q. 굳이 또 다 뜯고하면서 생기는 공사 지연 이슈들 때문에 그냥 쓴다면 단열/방음 차원에서 문제는 없는지 문의드립니다.
▶ 문제가 있습니다. 창문도 온도에 따라서 수축/팽창을 하게 되는데, 이 경우 시간이 갈 수록 그 틀어짐이 더 두드러 지거나, 창문을 잡고 있는 철물 주변으로 PVC의 밀림현상이 있을 수도 있습니다.
----------------
이견이 첨예해 지면.. LH 표준시방서의 창호편을 살펴 보시면 도움이 되실 듯 싶습니다.