아파트 설치되어 있는 전열교환기가 한파로 인하여 멈춤현상이 발생합니다.

G 심원보 3 1,804 2021.03.15 16:39

안녕하세요. 신축아파트에 거주중인데 현재 설치되어 있는 전열교환기가 외부 날씨가 영하 15도 이하로 떨어지면 자동으로 멈춤현상이 발생합니다.

이에 시공사에 항의하니 모든 현존하는 전열교환기 제품은 영하 15도 이하에서는 작동이 멈춘다고 하는데 이말이 사실인지요. ?

그럼 우리나라에 있는 모든 전열교환기는 영하 15도에서 모두 멈춘다는 말이 되는건데 ..;;;
혹시 그럼 설치할때 그 영향을 받지 않게 설치해 주어야 되는건 아닌지 그 부분도 궁금합니다.

 

이 부분에 아시는 분 계시면 조언 부탁드립니다. ㅠㅠ 

Comments

M 관리자 2021.03.15 17:44
네. 맞습니다. 
다만 우리나라 모든 제품이 그러하기에, 정상이라는 뜻은 아닙니다. ㅠㅠ
개선되어야 할 점인데, 잘 안되고 있는 것이 현실입니다.
아래 영상을 보시면 조금이나마 도움이 되실 것 같습니다.
https://youtu.be/Br-kkHoUm3k
G 심원보 2021.03.15 18:07
답변 감사합니다. ㅠㅠ
혹시 현재 설치된 전열교환기에 프리히터를 장착하는 부분은 어려운 작업일까요. ?
M 관리자 2021.03.15 21:48
네.. 어렵습니다. 프리히터는 본체와 신호를 주고 받아야 해서요. 처음 부터 같이 개발된 것이 아니라면 설치가 안됩니다.