2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
그러므로, 전혀 사례가 없는 하자를 제외한 모든 질문글에 답변을 드리지 않고, 24시간 후에 삭제할 예정입니다.
답글이 없고, 글이 삭제되어도 마음 상하시는 일이 없으시길 간곡히 부탁드립니다.
안녕하세요.
요즘 아파트 각 세대별로 전열교환기가 있고
그 배출구가 실외기실에 보통 있습니다.
저희 집의 경우
남서향 아파트이며
실외기실도 남서향 쪽으로 나있습니다.
제가 궁금한건 3가지 입니다.
1. 전열교환기의 경우 흡입구 배출구 2개의 구멍이 있습니다.
그렇다면, 역류방지를 위한 댐퍼장치는
2군데 다 철치가 되어있어야 하는건가요?
아니면 배출구 흡입구 둘 중 하나만 설치되어도 상관이 없나요?
2. 현재 저희 집의 경우
전열교환기의 배출구 흡입구 중 1개만 댐퍼가 설치되어있습니다.
그런데.
그로인한 공명음 소음이 심각합니다.
그래서 지난밤에 댐퍼가 없는 나머지 한쪽을
임의로 대충 테이프로 구멍을 막았더니
웅웅거리는 소리가 많이 없어졌습니다.
그렇다면,
원래 댐퍼가 흡입구 배출구 두군데 다 설치되어야 하는데
안되어 있다면,
개인적으로 설치를 해야하나요?
아니면
아파트측에 이야기해서 해달라고 말을 해야하나요?
3. 전열교환기의 위치문제입니다.
이전에 살던 아파트는
배출구의 위치가 실외기실과 같이 있었습니다.
실외기실은 거실 반대편인 주방쪽에 있었습니다.
거실-남향, 전열교환기-북향
거실-남동, 전열교환기-북서
거실-남서, 전열교환기-북동
그런데
현재 이사온 집은
거실-남서, 전열교환기-남서
입니다.
혹시
배출구의 방향이
소음에도 영향을 미치나요?
1. 둘 다 있어야 합니다.
2. 보증기간과 연관이 있어서요. 우선 관리사무실과 이야기를 나누어 보시는 것이 좋겠습니다.
3. 방향과는 무관하고, 주로 바람이 불어 오는 방향과 상관이 있는데, 이 경우 단지 내의 건물 위치 등도 영향을 받기에 딱히 무어라 말씀드리기는 어렵습니다.