에서 나는 소리구요 업체에서 나오신분이 구동기 강제로 더 돌아갈때 나는 소리 들려줬는데 그거랑 거의 동일하더라구요..
잠시 후에 설비 전문가께서 답변을 드릴 것 같습니다.^^
구동기가 끝까지 돌아가면 자동으로 멈춰지도록 접점스위치가 있습니다. 그 접점스위치가 작동하지 않으면 구동기가 멈추지 않고 계속 작동되는 소리로 보입니다.
접점스위치가 고장나거나 혹은 밸브가 끝까지 돌아가지못하여 접점스위치를 작동시키지 못하는 것으로 보입니다. 혹은 컨트롤러의 종류에 따라 결선이 잘못되었거나 본체의 문제일 수도 있습니다.
결선과 컨트롤 전압이 적절한지 한번 확인해보시기 바랍니다.