다른 쪽에서 전혀 이상이 없었다면.. 이 우수관 자체의 문제일텐데요..
보이는 우수관이 윗집과 아랫집 사이의 연결이.. 하나의 파이프로 쭉 된것이 아니고, 슬라브 속에서 이음매가 있습니다.
이 이음매에서의 누수로 보이는데요.. (무언가 이물질이 있을 수도 있습니다.)
문제는 이 것을 해결하려면. 윗집의 우수관 주변 발코니 바닥을 깨서 보는 것이 확실하고, 원상복귀로 예전처럼 할 수 있는 방법이나... 그게 현실적으로 어려우면....
좀 더 쉬운 방법은, 윗집의 우수관을 절단하여 우수관을 빼고, 이음매를 보수한 다음, 새로 우수관을 하는 것인데.. 이게 하나의 파이프를 그 높이에서 다시 넣을 수는 없으므로... 우수관의 중간을 이어야 합니다. 그래서 원래의 상태(하나의 우수관)으로 될 수는 없는 방법이라서요..