안녕하세요.
2020년 완공된 5층 빌라로 필로티 구조로 첫입주 입니다. (2층 3가구, 3층 3가구, 4층 2가구, 5층 1가구)
해당 소음은 2층 1호와 2호 사이 내벽혹은 천장에서 들리는 것으로 추정됩니다. (수직 소음)
2층 1호와 3호에서는 들리지 않고 오직 2호만 소음이 들립니다.
3층과 5층에서 내려오는 것인지 각 호실 변기 물을 내려보고 확인하였지만 동일한 소음은 발생하지 않았습니다.
하루에 최소 2번에서 최대 9번 까지 들립니다. 연속으로 2번씩 들릴 때도 있습니다.
무엇 때문에 2층 2호실만 들리는 소리인지 알 수가 없어 답답하네요.
설계담당이나 배관쪽에선 두 호실 사이 내벽엔 관이 절대 없다고 장담하네요.
전 세대중 왜 2층 가운데 2호만 물소리가 날까요?
소음의 정확한 원인을 어떻게 확인해야 할 지, 402호 변기 물은 확인하지 못하였는데 혹시 4층에서 2층으로 배관 방향이 내려 갈 수도 있나요? (서로 대각선 방향, 3층은 소음이 없다고 합니다)
혹 다른 호실의 물 사용으로 인한 소음이라면 물을 사용하지 말라고 할 수도 없고, 벽을 뜯어 볼 수도 없고 답답하네요. 벽에 어떤 조치를 해야 소리가 안 날까요?
하자로도 처리가 가능한지 궁금합니다.
초반에 폭포처럼 쏴아아 강하게 들립니다. 물이 흘러가는 시간은 총 30초 정도로 일정합니다.
오늘의 경우 오전 12:33, 12:40, 오후 12:47, 15:34, 20:06 물소리가 났습니다.
토요일은 오전 12:05, 2:01, 2:07, 8:31, 8:58, 9:23 자다 깰 정도입니다.
그래서 벽 속에 배관이 있는지를 먼저 파악해 보시는 것이 좋겠습니다.
아니면 천장 속에 배관이 있을 수도 있는데.. 평면이 없어서 무어라 말씀드릴 것은 없습니다.
평면도 그려보았는데 도움이 될까요. 다용도실과 보일러실 모두 배수는 가능하지만 물을 사용할 수 있는 곳은 다용도실뿐입니다.
소음이 들리는 벽에 에어컨이 있고, 최근 사용하지 않았습니다.
시공하신 분이 아니라고 하시니....
거주중인데 어떤 방음조치를 할 수 있나요? 소음을 감소 시킬 수 있는 방법이 있을까요?
하자를 떠나서 구조에도 문제가 있어요.
우선 그 귀를 대었을 때, 물소리가 가장 크게 나는 지점에, 이불이 되었든, 아니면 인터넷 마켓에서 파는 흡음재 등 무어라도 대었을 때, 소리가 주는 지를 보시면 될 것 같습니다.
물론 표면에 석고보드로 마감되어져 있다면, 덮는 면적이 넓어도 소음이 주는 양은 얼마 되지 않겠지만, 그래도 느낄 수 있을 정도일 것입니다.
배관의 매립은 아래 영상을 보시면 어떤 상태인지를 아실 수 있으실 것 같습니다.
다만, 매립이 아닐 수도 있으니.... 공급자를 예측만으로 너무 밀어 붙일 수도 없을 것 같습니다.
https://youtu.be/BscBTaNUQZg
당사자 간의 문제는 저희가 끼어 들 수는 없을 것 같고, 우선 조금이라도 개선을 할 수 있는 것에 집중을 하겠습니다.
인터넷쇼핑몰에서 실습용 청진기를 구입하셔요. (몇 천원짜리도 있지만, 1~2만원 정도하는 것으로 사세요.)
대는 면이 양면인데, 넓은 면은 중,저주파, 좁은 면은 고주파용입니다.
물 소리는 넓은 면으로 대시면 되고.. 이 것으로 벽면을 따라서 한쪽에서 다른 쪽으로 밀고 나가면.. 배관이 지나가는 위치를 좀 더 명확히 찾을 수 있습니다.
가장 좋은 방법은 배관이 수직으로 지나간다는 가정하에.. 해당 부위의 석고보드는 폭 약 1미터 정도 뜯어 내고, 드러나는 구조체 표면에 얇은 흡음재를 대는 것입니다.
잘만 하면 이미지월 같은 느낌도 줄 수 있기에, 보기에 나쁘지 않을 것입니다.
흡음보드는 아래와 같이 꽤 여러가지 종류가 있습니다.
http://www.11st.co.kr/products/1034747340
해당부위는 석고보드가 아닌 딱딱한 시멘트(?) 벽입니다. 창가 벽 쪽만 석고보드 처리했어요. 관을 확인하려면 벽을 부숴야 할거 같아요. 귀를 대보면 에어컨 뒤쪽(노란색) 부터 수직으로 쏴~ 하면서 내려오고 바닥 몰딩안쪽에서 수평으로 지나서 보일러실 아래 하수구와 만나 내려가는 소리로 추측됩니다.
구조상 하자가 없으려면 402호 오수관 어떻게 처리가 되었어야 이런 소음이 없었을까요?
그리고 다행히 석고보드 마감도 아니구요.
관을 확인하실 필요는 없을 것 같습니다. 거기로 지나가는 것이 명확하다면...
관이 지나가는 작은 공간 (사람 몸통만한)을 만들어서 그 속으로 배관을 내렸어야 했습니다.
주인 분과 잘 협의 하셔서, 해당 벽체 전체를 흡음재로 대는 작업을 하셔야 할 것 같습니다.
그냥 대기만 하면 되니.. 작업량은 줄었는데.. 에어콘을 재설치 하는 불편함이 있겠습니다.
"모든 급수, 오/배수, 환기 입상배관(에어컨 드레인배관 제외)은 골조 매립시공을 금지하고 PD를 계획하여 유지 보수가 가능한 구조로 계획한다."
그리고, 아래 글을 보시면 도움이 되실 것 같습니다.
링크의 5번 제목입니다.
https://bmtars.tistory.com/128
아무쪼록 빠져 나오는데, 도움이 되셨으면 좋겠습니다.