하자관련 질문/사례

화장실 천장소음 관련 문의 드립니다.

현재 24층 아파트 23층 거주 중이며, 거실 화장실 천장에서 진동소리가 나서 문의 드립니다.
(새로 인테리어 하고 입주 하였습니다.)

진동소리를 잡기 위해 시도해본 일들은 아래와 같습니다.

1. 엘리베이터 냉각펜 소리와 비슷한거 같아 냉각펜 멈추고 확인하였지만 소리가 동일하게 발생

2. 인테리어를 새로 하면서 화장실 환풍기로 인한 소음이 아닐까 하여 차단기를 꺼봤지만 소리가 동일하게 발생

3. 22층, 24층 전자제품이 문제인가 싶어 22층, 24층 차단기를 꺼봤지만 동일하게 소리가발생

4. 옥상 환풍기를 떼보았지만 소리가 발생

5. 옥상 환풍기를 떼지 않고 고정시켜놔봤으나 동일하게 소리가 발생

6. 화장실 환풍기 자바라를 보온재 자바라로 교체 및 파이프 보온재로 감싸는 작업 추가로 하였으나 소리가 발생

특이한 점은 바람이 많이 불면 소리가 지속적으로 나는거 같으며, 기온이 따뜻하고 바람이 적은날은 소음이 약하게 나는 것 같습니다. 현재는 환풍기를 안돌아가게 5번과 같이 고정시킨 상태입니다.

 
설비쪽 일하시는 기사님이랑 잠깐 통화를 했을 때는 난방온수 이야기 하시면서 문제가 있는거 같다고 하시는데 제가 비전문가다 보니 정확히 이해하기가 어려웠네요.
 
일단 소음 동영상도 첨부해 드립니다.

Comments

G 정현호 2021.01.07 12:51
동영상 첨부가 안되어 댓글로 영상 첨부 합니다.
M 관리자 2021.01.07 13:25
혹시.. 화장실 팬에 댐퍼가 달려 있는 모델인가요?
화장실 천장의 점검구를 열고 머리를 넣어 보면 볼 수 있습니다.
만약 댐퍼가 없다면.. 댐퍼를 설치함으로써 최대한 없앨 수 있는 소음입니다.
원인은 아래 글에 있습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_06&wr_id=14
G 정현호 2021.01.07 15:44
힘펠모델 전동댐퍼 설치되어 있습니다.
일단 소리는 화장실 문을 열어놓나 닫아놓나 동일하게 소리가 나고 있습니다.
G 정현호 2021.01.07 15:54
관리자님이 보내주신 내용에 있는 특징은 저희 아파트에 대입해 보았습니다.

1. 아파트 1층 출입문 혹은 주차장에서 세대로 출입하는 출입문이 상시 개방되어져 있는 경우,
>>>아파트 1층 출입문은 항상 닫혀 있으며, 구축이라 지하주차장과 엘리베이터 연결은 안되어 있습니다.

2. 각층 비상계단 출입문이 상시 개방되어 있는 경우
각층 비상계단은 청소 때문인지 상시 개방되어 있습니다.

3. 수직 덕트의 하부 시작점이 지하 주차장 등과 직결되어, 공기가 아무렇지 않게 덕트로 들어가는 경우
>>> 3번의 경우는 제가 비전문가라 그런지 알기가 힘드네요...

일단 추가적으로 24층 아파트중 23층인데 24층에 사시는 분은 첨부한 동영상과 같은 소음은 들어본적이 없으시다고 합니다.
M 관리자 2021.01.07 19:50
그럼.. 그 댐퍼가 정상작동하고 있는지를 봐주세요..
G 정현호 2021.01.08 09:17
화장실 환풍기를 키지 않아도 소리가 나는 현상입니다.
M 관리자 2021.01.08 09:21
네.. 혹시나 해서요.. 댐퍼가 고장나면, 닫혀 있지 않을 수도 있거든요.
G 정현호 2021.01.08 16:08
현재까지 좀더 발견된 상황으로는... 소리 나는 상태에서 현관문과 중문을 열면 소리가 멈추는 현상이 있으며, 현관문과 중문을 닫은 상태에서는 화장실 변기를 내리면 소리가 잠시 멈추는 현상이 있습니다...
M 관리자 2021.01.08 20:14
네.. 그럼 아마도 아랫분과 동일한 부위에서의 소리가 아닐까 싶습니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=7494