방금 소장및직원분과 오래 점검햇으나 진동으로 인한게 아니고 소음이 원인인것 같다고 하시네요
플렉시블조인트는 힘들고 효과없을것이라고 하고 저기 구멍뚫린곳이 의심되니 천같은걸로 메꿔본다고 합니다. 힘드네요..
천으로 될 것 같아 보이지는 않습니다만.. 결과를 기다려 보시는 것이 좋겠습니다.
1. 펌프가 왜 계속 돌아가는가?
2. 펌프가 돌 때.. 구조체와 만나는 파이프에 손을 대보면 그 떨림이 느껴지는가?
그렇다면.. 망치 등으로 쇠 파이프를 약하게 두드려도 실내에서 소리가 나는가?
이런 시험이 되고, 그 결과가 예측과 같다면.. 펌프부터~구조체까지의 배관 작업을 다시 하면서 펌프도 제대로 방진패드 위에 올려 놓는 작업이 되어야 할 것 같습니다.
저는 14층15층만 사용하기에는 출근시간 퇴근시간에 너무 끊이없이 들려서 그렇게 말씀드린거엿습니다
이제 더이상 뭘 해줄거같진 않습니다. 그런작업또한 비용발생잇는데 하나세대 민원으로는 힘들다고 합니다. 전에살던분들 부부도 안들렷던 소리라고 하니 이소리는 원래낫엇는데 몰랏을거라고 합니다.. 경험이나 지식의 한계인지 같이 고민하고 애써봐도 답이없다고 하시니 어렵네요. 아쉽습니다
그동안 답변 참으로 감사합니다.
아무쪼록 다음 집에서는 안식을 찾으시길 기원하겠습니다.