안녕하세요 이전에 탑층으로 이사오고 정체불명의 바람소릻 괴롭다는 글을 몇건 게시햇엇습니다
그동안 여러 실험과 관리사무소 직원과 점검을 통해서 옥상에있는 사진의 펌프에서 진동이 내려오는 소음으로 결론이 났습니다
그래서 관리소에서 방진패드를 깔아준다고 햇는데 소리가 그대로 나서 보니 두께 1cm 도 안되는 거의 다 삭은거 쪼개서 해놧더라구요..별기대는 안햇지만 ..
그래서 제가 두꺼운거 주문할테니 그때 도와달라고 햇습니다
제가 궁금한거는 펌프가 사진처럼 철제구조물위에 올라가잇는데 그 각 4개의 다리에 패드 3cm두개를 까는게 좋을지 아니면 저 철제구조물을 치우고 바닥에 방진패드 두겹깔고 바로위에 펌프를 놓는게 좋을지.. 혹시 어느 방향이 진동소음에 더 효과적일까요? 항상 감사합니다
철제 다리 밑에 패드를 두껍게 까는 것이 효과적일 것 같습니다.
패드는 샌드위치처럼... 상대적으로 딱딱한 두 장의 패드 사이에 물렁한 스펀지 같은 층이 조금이라도 있도록 만들어 주시는 것이 효과가 큽니다.
음...
예를 들어.. 3cm 두 장 보다... 1cm 패드 + 스펀지 1cm + 1cm 패드 의 효과가 더 높습니다. 그러므로 두께에 너무 연연하지 않으셔도 괜찮습니다.
스펀지는 가장 효과가 좋은 것이 주방에서 사용되는 매직블럭이라는 것이어요..
원래 강력한 흡음재로 개발 된 것인데... 본의 아니게 주방에서 사용되고 있는 제품입니다.
항상 감사합니다
넘 걱정 마시고 해보시어요.
매직블럭 위에 얇고 딱딱한 아무거나 올린 다음에, 그 위에 철재 다리를 넣어 보시고... 효과가 있다면 그 때 방진 패드를 사도 될 것 같습니다.
펌프는 엄청 비좁은곳에잇어서 작업이 쉽지는 않습니다.. 관리소직원애게는 방진패드 도착하면 그때 작업하자고햇습니다 이곳에글올린건 관리소직원이랑 같이다녀온 후에 작성한겁니더
나중에 들어가셨을 때, 펌프 사진도 같이 올려 주시면 감사하겠습니다.
근데 궁금한게 있는데 관리자분은 한분이신가요?
그런데 저 펌프는 보통 전세대가 사용하지 않고
탑층 두세대, 그아래 두세대해서 4세대정도가 사용하는게 맞나요?? 그러기에는 퇴근후 및 휴일에는 끊임없이 돌아가서요
그 아래 세대는 중력에 의한 수압으로도 충분하거든요..
그럼에 불구하고 계속 돌아간다면.. 무언가 이상 증상입니다.
유독 한 집에만 집중된다는 멘트가 걸리네요.
바닥 진동이라면 그럴 확률이 낮죠.
펌프 몸체에서 생긴 진동은 바닥으로도 전달되지만 배관으로도 전달되겠죠.
방진 패드가 효과가 없다면 플랙시블 조인트로 펌프와 배관을 연결해 보세요.
일정구간을 고무 호스로 연결 후 금속 배관에 연결도 가능하겠죠.
방금 집주인 내외 오셔서 소리들어보시더니 이런소리 안낫다고 하시고 못살정도라고 하시네요.. 참고로 방진패드 작업은 내일입니다
https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=subyfam&logNo=220561683750&proxyReferer=&proxyReferer=http:%2F%2Fblog.naver.com%2Fsubyfam%2F220561683750
그건 어차피 설비를 하시는 분을 불러야 하므로, 그 분이 맞게 하리라 생각됩니다.