지하층과 지상1층, 지상2층으로 이루어진 단독 주택입니다.
첨부된 사진과 같이 1층에서 마당으로 빠져나가는 오수,하수 배관이 맞는지 확인 해주세요.
(사진은 시공중에 찍어 둔 것입니다. 현재는 입주하여 거주하고 있습니다.)
참고로 2층에서 내려오는 오수,하수의 배관은 모두 트랩을 설치하였습니다.
시공사는 1층에서 밖으로 나가는 배관에는 트랩을 설치 할 수 없다고 하네요. 맞는가요?
다른 시공사에게 물어 보았는데 '1층은 원래 냄새가 납니다'라고 합니다.
이해가 되지 않습니다. 우주선을 발사해서 달나라도 보내고 태양계 밖으로로 보내는데 냄새를 못 잡는다는 것이.
1층의 다용도실 바닥과 보일러실 바닥의 배수구에서 냄새가 올라 옵니다.
시공이 잘 못 된것인가요??
해결책은 없나요??
1층 화장실에서는 심하게 냄새가 올라 오고 있는데 1층 화장실 세면대가 스텐드형이라 아마 바닥과 하부 연결 배관이 밀봉이 잘 되 지 않았을까 하여 금주에 세면대를 뜯어 보기로 하였습니다.
지하층이 있으면 트랩을 설치 할 수 있습니다.
물론 인입배관의 높이와 지하층의 위치 및 층고에 따라 달라질 수 있습니다.
1층의 다용도실 바닥과 보일러식 바닥의 냄새는 유가에 봉수가 깨져서 그럴 수 있습니다.
이는 유가에 물을 주기적으로 채워주셔야 합니다.(별다른 방법이 없습니다.)
1층 화장실에서 심하게 올라오는 냄새는 하부배관과의 밀봉을 확인해보시고
변기 뒷 부분 하부에 백시멘트가 빠지지 않았는지 확인해보시기 바랍니다.
2. 외부의 트랩은 "지하층이 없는 경우" 만들지 않습니다. 막힐 경우 방법이 별로 없기 때문입니다.
3. 정선생님 글처럼 봉수가 채워 질 수 있는 최소한의 소형트랩(유가)가 설치되지 않았을 수도 있으니 확인해 보셔요.
도움주셔서 고맙습니다
2. 그게 아니라면 좀 심각해지는데
어찌되었던 냄새가 심하게 올라 온다는건 봉수 시스템의 붕괴이거나 봉수 시스템이 없다는 말입니다. 지하가 있다라는 전제하에 사진으로는 봉수가 되지 않는 것처럼 되어 있네요.
현재 상태에서 가장 쉬운 방법은
건물과 오수받이 사이에 땅을 파서 하수구 트랩(소제구)를 사용 하시는게 가장 쉬울듯합니다