하자관련 질문/사례

로이유리 간봉 및 마감재 관련해서 질문 드립니다.

G Mr.Guy 9 4,344 2019.01.06 10:25
안녕하세요.

현재 입주한지 1년 된 신축 아파트 입니다.
지금 적용된 창호 유리는 E.Max Club 진산복층유리 입니다.
외창은 로이유리 , 내창은 복층유리 로 설치 되어 있습니다.

다름이 아니라 궁금한게 있어서 이렇게 질문올립니다.

제가 알기로는 복층유리 사이에는 가스가 다 충진 되어 있는줄 알았는데,
유리창에 AR 이라는 마크가 없으면 아르곤 가스가 충전 안된 유리라고 하던데 그렇게
생각하면 되는 건지 궁금합니다.
그리고 로이유리 간봉은 검은색 으로 설치 되어 있고,
복층유리 간봉은 은색으로 설치되어 있는데 무슨 차이가 있는지도 궁금합니다.

이와 별도로 외창(로이유리) 쪽에 물맺힘 및 외창 창호 손잡이 및 프레임 부분에 물맺힘 현상이 발생 하고 있습니다. 관련된 글을 보니 이중창 운명 이며, 내창 틈막이 시공을 하면 좋아진다고 나오더라고요.
근데 신기한게 외창을 1Cm 가량 열어놓고 내창은 닫으면 물 맺힘 현상이 없습니다.
이건 무슨 경우 인지도 궁금 합니다.

많은 답변 부탁드립니다 ^^&

Comments

M 관리자 2019.01.06 10:29
안녕하세요..
기본적으로는 유리 시험성적서를 확인하시는 것이 맞습니다. 지금의 답변은 그저 예측입니다.

----------
1.  AR 이라는 마크가 없으면 아르곤 가스가 충전되지 않은 유리입니다.
2. 로이유리 간봉은 검은색 , 복층유리 간봉은 은색으로 설치된 경우, 이 역시 색으로 판단해서는 안되나...
동일한 창호의 간봉이 달리 들어간 자체가 잘 이해가 되지 않고,
통상 검정색의 간봉이 단열성능이 좋은 제품입니다.
예측컨데, 10원이라도 싸게 만들려고 내창의 간봉 수준을 낮춘 것이 아닐까 합니다.

3. 외부의 공기가 건조하므로, 외창을 열어 두면 결로현상이 사라지는 것은 정상입니다.
겨울철 집의 모든 창을 하루종일 열어 두면 집의 어느 곳에도 결로와 곰팡이를 볼 수 없는 것과 같습니다.
M 관리자 2019.01.06 10:30
그런데. 사진을 보니.. 제작 자체가 너무 거칠게 되었네요.. 하자의 경계가 모호하지만, 해당 유리회사의 성의없음을 증명합니다.
M 관리자 2019.01.06 10:32
그리고, 질문하신 것과는 무관합니다만...
유리의 크기가 틀에 비해 너무 작게 제작되었습니다. 유리의 간봉이 틀로 부터 너무 많이 올라와 있습니다.
유리에서 가장 취약부위는 간봉부분이라서, 이 부분이 창틀에 뭍혀야 하는 것이 정상입니다.
하지만 이 역시 우리나라에서 "하자"로 판단할 만한 법적 근거가 모호한게 슬픈 현실입니다.
G Mr.Guy 2019.01.06 10:34
답변 감사드립니다.
아무래도 원감절감 차원에서 복층유리는 은색간봉으로 작업 했나 봅니다. ㅠㅠ
그럼 제작 자체가 거칠게 된거 보니 소비자 입장에서는 교환 교체 가능한 부분인지 조심스럽습니다.
강하게 교체 해달라고 해야 할지? 아님 그냥 신경 안써야 할지 고민이 되네요
M 관리자 2019.01.06 10:40
그 부분은 마이너한 사항입니다. (우겨봐야 서로 피곤한)
오히려 말씀드린 바와 같이 원래 도면(계약)에 명기된 창이 아닌, 다른 창이 설치되었을 확율이 높아 보입니다.
성가시겠지만, 관리사무소에 도면을 요청하시고, 시공사에 유리시험성적서를 요청하시어요.
왜냐면.. 최근 준공된 아파트에 아르곤가스가 없는 유리로 설계되었을 확율이 매우 낮기 때문입니다.
G Mr.Guy 2019.01.06 12:32
네. 알겠습니다.
자세한 답변 감사드립니다 ^^
G Mr.Guy 2019.01.08 16:29
혹시 간봉 창틀에 작업한 사진 찾아볼수 있을까요?
관리자님 말씀처럼 유리가 작게 시공되서 간봉이 떠 있는거 같아서 한번 비교 대조 해볼려고 합니다.
M 관리자 2019.01.08 20:50
그냥 창호회사에서 제공하고 있는 사진을 보시는 것이 가장 좋을 것 같습니다.
나름 최선의 모습으로 만든 것이니까요..
간봉상단과 프레임의 끝단 간 서로의 위치를 보시면 될 것 같습니다.
1 아트지 2019.01.10 18:10
검은색 간봉은 흔히 말해 단열간봉이라고도 합니다.
검은색의 단열재가 유리사이의 전도율을 낮추기때문에 성능이 좋긴합니다.

현재 유리 사양은
 
        내부 <-  -  -  -  - > 외부
외창 :  로이유리 + 공기 + 반강화유리
내창 :  일반유리 + 공기 + 일반유리

인것같습니다.