하자관련 질문/사례

결로 보수작업이 제대로 이뤄진게 맞을까요?

G 연쇄할인마 2 1,516 2021.01.18 10:12

안녕하세요

 

항상 도움주시고 재능기부해주셔서 감사드립니다.

 

저희집 결로(벽지 젖음)현상으로 하자보수를 요청하였고

 

평면도는 아래와 같습니다.

 

설계도면.JPG

 

평면도 상에 표시한 거실(차가움), 안방(젖음) 코너부분 벽체에 대하여

 

하자보수를 받았는데 

 

사진을 보시고 작업이 제대로 이뤄졌는지 여부에 대해서 조언을 부탁드리겠습니다.

 

사본 -20210116_111402.jpg

 

우선 벽지 젖음 현상이 있었던 안방(침실1) 벽체의 코너쪽에 세로로 틈이 쭉 있었습니다.

 

회색은 경질우레탄폼보온재이고 옥색이 석고보드입니다.

 

시공사 대리 말로는 ①코너쪽 부분에 원래 틈이 있는게 맞다고 주장하더라구요..

 


20210116_112643.jpg

 

좀 더 자세히 보니

 

경질우레탄폼보온재에 가로로 파여져 있는부분이 있는데

 

시공사 대리 말로는 ②석고보드랑 고정하는 과정에서 클립 자국이라고 하는데

 

석고보드를 단열재 위에 부착할떄는 접착제를 붙이는데 클립을 왜 쓴다는건지 이해가 안되네요...

 

 

캡처.JPG

 

어쨌든 이렇게 틈에 우레탄폼을 충진하고 석고보드를 덮어 보수한 상황입니다.

 

사진상에 빨간색으로 표시한부분은 원래 우레탄폼이 채워져있었고

③단열재와 단열재 사이를 결합하기 위해서 원래 저렇게 우레탄폼을 사이사이에 채워서

조립하는거라고 주장
하던데 맞는건가요?

 

 

캡처.JPG

 

위 사진은 거실입니다.

 

거실 코너벽면은 젖음 현상은 없었지만 저 부위만 차가워서(열화상카메라로 쐈을때 영상5도)

 

마감재 해체를 요구했습니다. 안방과 마찬가지로 코너부분에 틈이 있습니다.

 

캡처.JPG

 

석고보드해체는 아래쪽만 하고 그위쪽 부터는 구멍을 뚫어 우레탄폼을 충진하는 방식으로 보수했습니다.

 

그런데 의문인것은

 

여러 언론보도를 찾아보니 우레탄폼을 채우는 방법으로는 결로를 근본적으로 해결할 수 없다고 하더라구요 

 

④시공사에게 경질우레탄폼보온재까지 들어내서 근본적인 원인을 찾아달라고 요구해야될까요?

 

 

긴 글 읽어주셔서 감사합니다.

 

답변 부탁드리겠습니다~

Comments

M 관리자 2021.01.18 10:42
안녕하세요.

하자보수는 일종의 핑퐁게임과 유사합니다.
보수에 대한 행위를 하였으니, 그 결과나 나올 때까지는 지켜 보셔야 할 것 같습니다.
폼을 사용하는 것 자체가 문제는 아니기 때문입니다.
이 폼이 가진 최대의 단점은 채워지는 것이 눈으로 보이지 않는다는데 있어서요...
어느 누구도 이 결과가 좋다 나쁜다를 이야기 할 수도 없는 상황으로 보입니다.

다행히(?) 아직 한겨울이니, 공사 후 열화상 등으로 비교적 쉽게 검증이 가능할 것 같습니다.
1 뵹뵹 2021.02.21 01:40
혹시 여기 포스코아니신가요??저도 똑같은데..