안녕하세요.
한달간의 인테리어 동안 단열 및 방화에 있어 패시즈건축협회에 많은 도움을 받았습니다. 감사합니다.
그런데 입주 후 자문드릴 일이 생겼습니다.
입주해서 보니 온종일 비트 부분 공용배관에 뭐가 부딛히는 소리가 납니다. 첨부로 올렸습니다.
10분-30분마다 한번씩 2분가량 울리는데 새벽에도 울리다 보니 잠도 못자고 미칠 것 같습니다.
관리사무소에 연락하니 저희집 층수가 10층이라 에어벤트가 설치되어 있는데 공기가 빠지면서 나는 소리라고 합니다.
그래서 스티로폼을 덧데어서 소음을 줄이겠다는데 스티로폼으로 줄어들리가 없기 때문에... 일단 에어벤트 문제일 수 있으니 에어벤트를 교체해달라고 했습니다. 그러나 여전히 소리는 나네요.
저희집에 점검구가 있어 열어서 확인해보니 배관이 떨리지는 않고 배관 내에서 나는 소리입니다. 소리의 진원지는 저희 집에 있는 배관인 것 같고요.
이걸 어떻게 잡아야할지 고민입니다. 조적벽을 다 부수고 배관을 교체해달라고도 생각 중입니다 어떻게 해야할까요....?ㅠㅠ
빨간 동그라미가 비트 부분입니다
점검구내 배관 배치입니다. 에어벤트는 교체 했습니다.
주황색 동그라미가 소리의 진원지입니다
우선 아래 글을 봐주시겠습니까?
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03&wr_id=8029
이 경우. 사진에 보이는 바닥 콘크리트와 배관이 서로 마찰되는 소리일 수도 있습니다.
바닥의 콘크리트가 오래된 아파트의 고정 링 역할을 하는 것이거든요.
(하지만, 이 콘크리트와 배관 사이에 층간방화를 위해 내화실란트를 사용하게 되어 있어서.. 마찰 소리가 날 확율은 낮긴 합니다.)
그러나 그 전에.. 이 소리가 기계실로 부터 시작된 것인지를 먼저 확인해 볼 필요가 있습니다.
다른 세대 난방 공급이 멈추어야 하기에....
유속/유량/온도 조절, 신축이음관 교체로 해결 안 되었고요. U밴드와 배관 사이에 장갑을 끼어 넣은 후 소음 멈췄습니다.
아무래도 배관과 U밴드가 부딪히면서 소리가 발생한 것으로 보입니다.
U밴드를 찾기위해 난방배관 있는 피트벽을 일부 철거 했습니다.
한달 반정도 걸린 것 같은데 관리사무소 과장님 및 반장님 정말 고생 많으셨습니다.
제가 참고했던 글은 아래와 같습니다.
지역난방 복도식 아파트 신축관 : 네이버 지식iN - https://m.kin.naver.com/mobile/qna/detail.nhn?d1id=8&dirId=80902&docId=348660570&qb=7JWZ7Lm0IOycoOuwtOuTnA==&enc=utf8§ion=kin.ext&rank=1&search_sort=0&spq=0
좋은 답변 감사드립니다. 몇 가 : 네이버 지식iN - https://m.kin.naver.com/mobile/qna/detail.nhn?d1id=4&dirId=40607&docId=349412614&qb=7JWZ7Lm0IOycoOuwtOuTnA==&enc=utf8§ion=kin.ext&rank=2&search_sort=0&spq=0
그리고 결과와 원인을 알려 주셔서 또 감사합니다.^^