안녕하세요.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_03≀_id=3181
이 글을 작성했던 사람입니다. 아파트 탑층에 거주중입니다.
옥상에 들어갈 수 있어서 가압펌프가 있는 곳에 들어가 사진을 찍었습니다. 아파트 라인마다 가압펌프가 설치되어 있는 게 아니라 총 1-10호 라인이 있는데 저희 집이 속해 있는 라인과 다른 한 라인을 포함해서 총 두 라인만 가압펌프가 설치되어있고 두 라인에 설치되어있는 가압펌프로 모든 라인이 사용한다고 들었습니다.
물을 사용할 때마다 웅-하는 모터 소음이 울리고 이 모터 소음이 멈출 때 탕?탁?같은 소리가 나면서 소리가 멈춥니다.
처음부터 이런 소음이 난 건 아니고 한달전쯤 소음이 처음 발생했을 때는 두세시간마다 댕~하고 큰 소리가 한번씩 났습니다. 그러다가 이삼일 후에 댕~하는 소리는 없어지고 웅-하는 모터소리가 나고 멈출 때 탕?탁?하는 소리가 났습니다. 가압펌프 바로 옆에서는 모터가 돌아가는 소리가 나는 건 이해가 갑니다. 그런데 문제는 한달전까지는 집에서 그 소리가 울리지 않았었는데 갑자기 들리기 시작했습니다. 관리실 측에서 모르쇠 하는 중이라 저 혼자 알아보고 있습니다. 앞에 글에서 사진이 없어서 정확한 설명이 어렵다고 하셔서 사진을 찍어 글을 다시 올립니다. 어떻게 사진을 찍어야 할지 몰라 사진이 미흡하더라도 이해 부탁드립니다. 설명 들어주셔서 감사합니다.
전자는 펌프를 교체하는 것이 맞고, 후자는 진동방지 패드를 설치해야 합니다.
1. 가압펌프가 두 라인에 설치되어 있다면 두 라인 다 소음이 발생하는가?
답이 YES 라면 해당 아파트의 급수 시스템 자체에 문제가 있는 것임으로 그 시스템을 바꾸지 않는 한 해결하기가 쉽지 않을 것입니다.
그러나 전에는 소음이 나지 않다가 최근부터 난다고 하면 아마도 답은 NO일 가능성이 높을 것입니다.
2. 해당 라인만 소음이 발생한다면 사진상의 두 펌프를 각각 가동했을 때 모두다 소음이 발생하는가? NO라면 소음의 종류에 따라 해당 펌프 또는 펌프 후단의 역지변을 교체하는 것이 해결책일 것입니다.
3. 만약 2번에서 YES라면 두 펌프에 공통으로 연결되어 사용되는 어떤 설비에 문제가 있을 가능성이 높습니다. 그것들은 펌프 베이스나 펌프 기동정지시 압력을 흡수하는 압력탱크가 해당 될 것입니다.