하자관련 질문/사례

타설불량 ( 구멍, 미충진) 보강이 궁금합니다.

1 올리비아 2 2,537 2021.07.04 13:16

안녕하세요 초보 건축주 입니다.

타설불량으로 아래와 같이 구멍, 홈이 100mm 이상 콘크리트 미충진이 되어

불실시공이 되었습니다. CW 구조에 전기배선, 하수배관, 오수배관을 2층까지만 넣고

3~4층은 옹벽만으로 5층 옥상까지 올린다고 합니다.

문제는 1층이 부실하게 되어서 구조안전에 문제가 없을까요?

보강공사는 어떻게 하면 좋을지 해결책이 없는지 의견 부탁드립니다.

20210703_062908.jpg

 100MM 이상 구멍 홈 (CW벽)

20210703_062942.jpg

 

20210703_063007.jpg

 200MM이상 크렉

20210703_062928.jpg

 

20210703_063017.jpg

 

20210703_062914.jpg

 

20210703_213436.jpg

 아래 전기배관 부분

전기배선.png

 

 

Comments

M 관리자 2021.07.04 21:56
안녕하세요..
아쉽긴 하나.. 구조적으로는 괜찮습니다.
다만 그렇다고 지금 그대로 두는 것은 안되고, 빈 구간을 무수축몰탈로 채워 넣으셔야 합니다.
G 올리비아 2021.07.05 10:56
친절한 답변 감사합니다