하자관련 질문/사례

목조 주택 누수의 원인과 보수는 어찌해야 할까요?

1 일단즐겨 6 4,451 2020.08.03 16:46

목조 주택 지붕에 누수가 발생되는데 누수?결로?

어떤 이유인지 알수 있을 까요??목조 썩는데가 후덜덜 합니다.

만약 지붕 누수라서 용마루 부분 걷어내서 내부 osb등등 교체하려면 징크를 전체를 뜯어내고 해야하나요?아니면 살짝 들고 해도 공사가 가능한가요??

그리고 도면도 첨부를 했는데 이런 구조 일경우, 통기를 위한 통풍 조치구멍등도 있어야 하는건가요??

Comments

M 관리자 2020.08.03 16:58
맨 첫 사진과 두번째 사진은 어디를 찍은 건가요?
1 일단즐겨 2020.08.03 17:07
첫번째 사진은 사진에서 지붕 사진중 세모난 부분이고요. 두번째 사진은 왼쪽에 수평선으로 간 용마루 부분입니다.
M 관리자 2020.08.03 23:10
네..
지금 판단이 어려운 것은.. 도면과 같게 시공되었다는 증거가 있어야 합니다.
또한 그 증거가 있다고 하더라도 좀 더 상세한 실제 시공 사진이 있어야 하는데요.

일단 용마루 쪽에는 비바람이 불 때, 빗물이 지붕 속으로 역류할 가능성이 있습니다. 제대로 설계된 주택은 ... 이 역류 현상이 있더라도 안쪽의 투습방수층에서 이를 걸러 낼 수 있습니다.
그러나, 이 주택의 도면을 보면 거멀접기 밑에 투습방수층이 있고, 그 하부에는 방수층이 존재하지 않습니다. 이 이야기는 역류하는 빗물에 대한 대응 능력이 없다는 뜻입니다.

그러므로 도면대로 시공이 되었다면.. 현재의 누수는 설계하자에 해당합니다.

그러나, 이 모든 것을 떠나서 이를 보수하기 위해서....
불행히도 지붕 마감을 뜯어야 합니다. 내부측에서 무언가 할 수 있는 것이 없기 때문입니다.
4 화미건축 2020.08.04 12:06
매우 안타까운 현황이라 언급하기가 편치않지만 .... 징크는 역순으로 철거가 가능하리라 봅니다만 형편이 되신다면  내수합판과 40X40 @407 하지목재까지  철거후 89X40 @610 상부에 투습방수지 붙이고 40X40 @610세로상 + 내수합판 + 씨트방수지로 하시는 것이 안전할 거라 봅니다.
1 일단즐겨 2020.08.05 19:22
답변 감사드립니다. 투습 방수층이 있어도 역류되는 물에는 무용지물인가보네요.. 일단은 지붕을 다 뜯고 다시 보수를 해야되나보네요..다시 보수 할 때 통기를 위한 통풍 구멍은 별도로 필요 없는건가요?
M 관리자 2020.08.05 22:01
다시 하신다면, 당연히 통기층이 들어가 주어야 합니다.