카메라가 성능이 안좋아서 구분이 잘 안가는데 실제로 보면 메지부분이 아주 검한게 물을 많이 먹었습니다.
어제부터 비가 많이 오긴 했지만 일부 메지만 물먹은 현상이 두드러지게 나타났으며,
실내창호 안부분이 물이 세서 도배지를 걷어냈더니 몰탈이 손으로 슥슥 하니 다 부스지는게
전체적으로 문제가 많은 건물입니다.
누수가 잦아 작년에 옥상방수를 우레탄으로 했으며, 옥상 확인결과 방수는 깔끔했습니다..
그럼 문제는 조적벽이나 인방보인데..저 조적벽 메지가 왜케 물을 먹는지 이해가 안갑니다.
하물며 3번째 사진의 물먹은 메지는 상부에 차양(렉산)이 되어있어 비를 맞을 일이 없는데 저렇게 젖어 있습니다.
저희가 유사한 사례에 대해서 시공했던 경험에 대해서 공유하고자 합니다.
1. 시공한 사이트 정보
- 2017년도에 보수 시공한 사이트
- 한국 과학 기술연구원(서울 하월곡동) - 원장공관
- 준공한지 44년된 건물로서 매년 비가오면 물이 세서 여러가지 방법으로
방수공사를 했지만 문제를 해결하지 못했던 현장
- 건물의 노후화가 심하게 진행되어 있었고, 메지 또한 다수가 탈락되어 있었음.
2. 문제 해결을 위한 시공
- 손상된 모든 메지를 보수함
- 조적벽에는 Optic2401 2회 시공함.(Optic2401 : 실리콘 유성탄성 "투명"방수코팅)
(제품정보 : https://blog.naver.com/amor9959/221840136403)
- 도장면에는 SilShield SEC2400 2회 시공함.(SilShielder : 실리콘 유성탄성 방수코팅)
(제품정보 : https://blog.naver.com/sj_con72/221520691070)
<참고> Optic2401은 투명 / SilShield는 불투명으로 방수성능은 모두 우수함
3. 2017년 시공한 이후로 현재까지 누수현상 전혀 없음.
4. 문의사항이 있으시면 : 휴대폰(010-4254-4137) 이메일(sj.con72@hanmail.net)로
연락주시면 성실히 답변드리겠습니다.^^ 감사합니다.