하자관련 질문/사례

방에서 옆집과 윗집 화장실 변기 소음에 대하여 도움 요청드립니다.

G 신봄이 14 4,818 2021.03.24 15:10

안녕하십니까? 20년 12월에 신축아파트로 이사한후 화장실변기소음을 검색하다가 "한국패시스건축협회" 사이트를 알게되었습니다. 문외한인 저로써는 너무나도 반갑고 또 감사드립니다.

 

저희 아파트 구조입니다. 주요 문제는 침실2에서 윗집과 옆집 화장실 변기 물내리는 소리, 변기 물차는 소리의 화장실변기소음이 마치 제가 화장실을 사용하는 것과 동일하게 들린다는 것입니다. 오히려 샤워기 또는 세면대 물소리는 작게 들립니다. 옆집의 구조는 저희집 침실2와 침실2가 붙어있고 욕실 1과 욕실1이 붙어있는 구조이며 아파트는 무량판구조로 건축되었다고 합니다.

평면도.jpg

이것은 욕실 1의 천장 사진입니다. 천장은 스트로폼(?) 같은 것으로 구성되어 있으며 보여지는 배관은 침실2 방향과 반대편으로 설치되어 있습니다.

AS를 신청하였으나, 모든 아파트가 화장실 변기소음이 있다는 식으로 이야기를 하고 있습니다.

그러나 오래된 아파트부터 새아파트까지 근 30년동안 아파트 생활을 해왔는데, 이러한 경우는 처음입니다. 새벽과 밤을 포함하여 하루 하루 일상가운데 이웃집 사람의 배변(또는 소변) 습관까지 알고 살아야만 하는것인지 정말 답답합니다.  이에 도움을 간곡히 요청드립니다.

화장실천정.jpg

Comments

M 관리자 2021.03.24 16:54
도면에서.. 욕실 1의 욕조 쪽 천장 속 사진이 필요합니다.
G 신봄이 2021.03.24 22:04
욕조방향의 천장 사진 첨부합니다. 깊이 감사드립니다.
M 관리자 2021.03.24 22:12
일단 오배수 배관이 보이지 않는 것과 함께.. 아래 두 장의 사진을 잘 이해하지 못했습니다.

1. 이 열반사단열재가 왜 있는지 모르겠습니다.
M 관리자 2021.03.24 22:12
그리고 이 것은 기존에 어떤 자리였는데, 폼으로 메꾸어 놓았는지도 잘 모르겠습니다.
M 관리자 2021.03.24 22:14
화장실 소음의 접근은 크게 두가지에서 이루어 집니다.
가장 소음의 전달이 많이 되는 하자 사례는 사진과 같이 공용피트를 통한 소음입니다.

이 피트 부분은 벽면이 벽돌로 만들어 지는데, 이 것이 천장 슬라브와 만나는 곳이 뜨거나, 공용피트로 들어가는 배관 주변의 처리가 미흡하여 소음이 전달되는 경우입니다.
M 관리자 2021.03.24 22:15
아래 사진을 보면, 불행히도 덕트에 가려져서 보이지 않는 부분 (벽과 천장이 만나는 부분)과 덕트가 공용덕트로 들어가는 부위에서 마감 처리가 어떻게 되어져 있느냐가 중요합니다.
M 관리자 2021.03.24 22:16
아래 영상을 보시면 어느 정도 이해가 되실 듯 싶습니다.
https://youtu.be/DgsQywnunbs
G 신봄이 2021.03.24 22:20
화장실 소음과 관련하여 AS 민원을 넣었는데, AS팀에서 무언가 작업을 하였습니다. 그때는 제가 같이 들여다보지 않아서 정확히는 모르오나, 아마도 그떄 작업을 한것이 아닌가 추측됩니다.
그리고 문제점 파악을 위하여 제가 생활지원센터 등에서 요구해야할 사항은 무엇인지 알려주시면 감사하겠습니다. 거듭 감사드립니다.
G 신봄이 2021.03.24 22:27
귀한 답변과 동영상 감사합니다. 그러면 현시점에서 해결할수 있는 방법이 있는지 여쭙습니다.
M 관리자 2021.03.24 22:41
지금 처럼 땜빵 하는 식의 공사는 불행히도 진전이 없을 것 같습니다.
일단 천장을 모두 탈거를 하고, 어디에서 문제가 되는지를 먼저 파악한 후에 해당 부위를 제대로 막는 것이 유일한 방법입니다.
G 신봄이 2021.03.25 18:10
귀한답변 감사드립니다. 이와 관련하여 추천해주실 전문가 또는 업체가 가능할련지요?
M 관리자 2021.03.25 21:12
그런 분이나 회사는 불행히도 없습니다.
없기에 시공사에서 하자 대응이 더 안되는 것 같기도 합니다. ㅠㅠ
G 홍도영 2021.03.30 06:01
제가 보기에는 화장실배관과 경지단열재 사용으로 인한 레조넌스 문제도 있겠지만 무엇보다 배기를 위한 주름관이 무엇보다 소음유니트가 없어 윗층의 주름관을 통해 해당층으로 소리가 전달되는 것으로 보이는데요. 거기에 덕트와의 기밀하지 못한 것도 원인이 되겠지만 그게 가장 의심스러운 부분입니다.
M 관리자 2021.03.30 12:39
그럴 수도 있겠네요...
다음 부터는 전동댐퍼도 꼭 확인을 해야 할 것 같습니다.